Pregunta valvula de servicio
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#39006
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
valvula de servicio Publicado por jorge777
Sr. Conatem, Usted cerro el tema y no dio una explicacion concreta de como instala esa valvula de servicio en el lado de alta en una unidad nueva inverter que no trae valvula de alta.
Archivo adjunto valvserv.jpg no encontrado
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#39007
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema valvula de servicio
Archivo adjunto images_2014-02-18.jpg no encontrado
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#39008
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema valvula de servicio
Muchos minisplit,traen al final del condensador,un chicote,aplastado y soldado,desde donde en fabrica,se hace vacio,por alta y baja,podemos,re apretar,o aplastar mas abajo,agujerear,soldar un capilar,para colocar,la llave arriba vista,y liberar la pinza,para medir presión de linea de liquido y/o subenfriamiento.
Lo eh echo,pero,sin dejar la llave colocada,en equipos,donde tenia dudas.
Si se deja colocada la válvula aguja,no hay problemas a futuro,dado que,la aguja,permanece cerrada,en condiciones de entrega,y el sello del bastago,no está comprometido,a presión permanente.
Guillermo
Lo eh echo,pero,sin dejar la llave colocada,en equipos,donde tenia dudas.
Si se deja colocada la válvula aguja,no hay problemas a futuro,dado que,la aguja,permanece cerrada,en condiciones de entrega,y el sello del bastago,no está comprometido,a presión permanente.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#39009
por josal
Respuesta de josal sobre el tema valvula de servicio
¡¡¡¡¡El chicote!!!!! Tienes razón compañero, lo he visto en varios sistemas.
Bueno ahora sabemos para qué sirve la válvula.
Bueno ahora sabemos para qué sirve la válvula.
El tema ha sido cerrado.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#39012
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema valvula de servicio
Lo eh echo,pero,sin dejar la llave colocada,en equipos,donde tenia dudas.Las soluciones siempre estan utilizando un poco de imaginacion y los conocimientos que ya utilizamos en otras facetas de nuestro trabajo.un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, martinie
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Problema con heladera Whirlpool WRX51X1