Pregunta Falla en Equipo inverter innovair de 12,000 btu
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Corrijo amo no ,ampjorge777 escribió: Sr Conatem
Las presiones de las unidades inverter de 12000btu, la cual habla el amigo, cuando el compresor trabaja a su máxima frecuencia, la presión debe estar en 120psi y el amperage en esa marca 5amp aproximado,cuando el compresor baja su frequecia también baja el amperage y la presión de succión aumenta, por experiencia los datos de presión y amo q da el amigo son correctas, además muchas unidades inverter, no traen válvula para medir la presión de descarga
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Esto no se entiende..."115 psi con un amperaje de 4.6, pero ahora al momento de arrancar empieza consumiendo 1.3 amp. y la presión de succión empieza a descender al llegar a 145 psi el compresor se dispara únicamente queda trabajando el motor ventilador"..
La parte en rojo, es desciende, o aumenta?, yo entiendo que no hay problema en la parte electrónica, se esta protegiendo el equipo, para esto le ponen las funciones de seguridad, tienes que corregir la falla, y dejará de tirar error. Pero ......primero hay que explicar un poco mas...para que te ayudemos viste.... Saludos
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Uref, acuérdate q si el enciende el equipo la presión va a descender, por que el r410 la presión con el equipo apagado debe estar sobre los 200psiururef escribió: Hola Chinoon, colegas...
Esto no se entiende..."115 psi con un amperaje de 4.6, pero ahora al momento de arrancar empieza consumiendo 1.3 amp. y la presión de succión empieza a descender al llegar a 145 psi el compresor se dispara únicamente queda trabajando el motor ventilador"..
La parte en rojo, es desciende, o aumenta?, yo entiendo que no hay problema en la parte electrónica, se esta protegiendo el equipo, para esto le ponen las funciones de seguridad, tienes que corregir la falla, y dejará de tirar error. Pero ......primero hay que explicar un poco mas...para que te ayudemos viste.... Saludos
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
- conatem
No quiero necear con la pregunta simplemente No entendi tu explicación:
Solo quiero saber en que basamos el criterio para decir las presiones estan bien sin tomar encuenta varios factores.
Realmente me intriga ya que no se establecer un criterio o diagnostico cuando solo mido la presión del lado de baja, forzosamente la presión de alta es un indicativo muy claro de como anda el rendimiento del sistema.
creo que si alguien pudiera explicar tecnicamente como diagnosticar el estado de las presiones con solo medir la baja, seria de gran utilidad para el foro.
Gracias