Pregunta Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#57579
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Bravo Rmr!!
Te quiero ver como haces para explicarle el Dtm logarítmico y el porque jajaja!!!
Suarez te debe una placa de inoxidable en el tambo, por lo menos!! Jajaja
Te quiero ver como haces para explicarle el Dtm logarítmico y el porque jajaja!!!
Suarez te debe una placa de inoxidable en el tambo, por lo menos!! Jajaja
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Rmr
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#57580
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Fuera de broma, ya con todo el calculo q le hiciste de la cantidad de calor a retirar es suficiente para seleccionar un Mc, siempre dándole un coeficiente de seguridad de 20%.
Con un condensador acorde ya puede enfriar ese volumen de leche.
Con un condensador acorde ya puede enfriar ese volumen de leche.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Rmr
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#57582
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
jajajajajaja, estimado dsbordon....
una placa??
nada de placa, unas 4 cervezas para el calor seria mejor..
jajajajajajaja.
bueno en realidad solo use una solo fornula termodinamica, el calculo no está afinado, pero traté de simplificarlo para que suarez tenga una mejor idea de como despejar su duda.
y espero que le haya sido util, que eso es lo importante en foro.
saludos y buen fin de samana para todos
una placa??
nada de placa, unas 4 cervezas para el calor seria mejor..
jajajajajajaja.
bueno en realidad solo use una solo fornula termodinamica, el calculo no está afinado, pero traté de simplificarlo para que suarez tenga una mejor idea de como despejar su duda.
y espero que le haya sido util, que eso es lo importante en foro.
saludos y buen fin de samana para todos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#57585
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Felicitaciones RMR muy buen pantallaso inicial para que el colega tenga idea del proyecto a realizar .
Colega te quedo claro que tu refrigerante secundario para enfriar el tanque de leche es el AGUA .
Podes hacerlo con un chiller .
Podes hacerlo con un Banco de hielo con el cual podes tener energía acumulada y no se necesita tanta potencia de compresor para eso .
O podes usar un frezer POZO metiendo dentro uno o dos tanques y recircular esa agua enfriada al tanque enfriador de leche eso dependerá de tu presupuesto y ganas de hacer este proyecto .
Suerte .
Colega te quedo claro que tu refrigerante secundario para enfriar el tanque de leche es el AGUA .
Podes hacerlo con un chiller .
Podes hacerlo con un Banco de hielo con el cual podes tener energía acumulada y no se necesita tanta potencia de compresor para eso .
O podes usar un frezer POZO metiendo dentro uno o dos tanques y recircular esa agua enfriada al tanque enfriador de leche eso dependerá de tu presupuesto y ganas de hacer este proyecto .
Suerte .
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr, suarezjf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
#57587
por suarezjf
No se de donde sea ud, pero si algun dia nos encontramos, le invito esas 4 cervezas... De hecho, las hago...
.
Y la verdad que si me ha dado una muy buena enseñanza y concepto de como hacer. Con esto, si que entiendo mucho mas que es lo que hay que hacer.
.
Respuesta de suarezjf sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
.Rmr escribió: jajajajajaja, estimado dsbordon....
una placa??
nada de placa, unas 4 cervezas para el calor seria mejor..
jajajajajajaja.
No se de donde sea ud, pero si algun dia nos encontramos, le invito esas 4 cervezas... De hecho, las hago...
.
.Rmr escribió: bueno en realidad solo use una solo fornula termodinamica, el calculo no está afinado, pero traté de simplificarlo para que suarez tenga una mejor idea de como despejar su duda.
y espero que le haya sido util, que eso es lo importante en foro.
Y la verdad que si me ha dado una muy buena enseñanza y concepto de como hacer. Con esto, si que entiendo mucho mas que es lo que hay que hacer.
.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Rmr
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.