.Rmr escribió: Que bueno colega, tu sinceridasd y optimismo hablan bien de tu persona.
Pues muchas gracias..
.
.Rmr escribió: Bueno, cuando determines tu mc a utilizar, empezaremos a doblar los tubos para el evaporador.
Bueno, si le parece, podríamos elegir el Tecumseh ae256ks. Adjunto una hoja de datos del compresor. Asi me explica como hacer, como seguir con esta idea. Me gustaria mucho aprender.
.
.Rmr escribió: Nos comentas como te fué...
Por supuesto.
.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
- Mensajes: 192
Este calculo es bastante extenso y exigente como lo dije antes y quizá hasta yo me terminaré equivocando.
Pero utilizaremos la formula de roy dossat que está basada en tablas, para algunos no es tan precisa, pero para otros si (eso ya depende de criterio, experiencia y conocimiento), pero arroja resultados cercanos para no romperse la cabeza calculando.
S= C /(T-t)K
S=metros cuadrados de evaporador
C=capacidad frigorifica kcal/hr
T= temp a obtener
t= temp evap del refrigerante
K= coficiente de trasmision en kcal/hr.m2.m.°C
Segun tablas k=88 para tubos lisos sumergidos.
S=570/ (10*88)
S= 0.65 m2.
Tubo de 1/2= 0.5 pulg
0.5 pulg*2.54 cm que tiene una pulgada= 1.27cm.
1.27 cm * 10mm que tiene 1cm= 12.7mm
M2/m lineal
M2= (pi*D)/1000
pi=3,1416
D= diametro en mm de la ceñeria
M2=( 3.1416*12.7)/1000= 0.039
Ahora S/M2=metros lineales
0.65/0.039=16.6 metros.
Espero le entiendas y te sirva colega.
Repito nuevamente este calculo no contempla muchas variables que exige el calculo cientifico, pero puede servir.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
- Mensajes: 192
Trepados en el barco, quise decir
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 44
.Rmr escribió: S= C /(T-t)K
S=metros cuadrados de evaporador
C=capacidad frigorifica kcal/hr
T= temp a obtener
t= temp evap del refrigerante
K= coficiente de trasmision en kcal/hr.m2.m.°C
Segun tablas k=88 para tubos lisos sumergidos.
S=570/ (10*88)
S= 0.65 m2.
¿Cuando especifica "C", se refiere a la potencia frigorífica del compresor o la del evaporador?
¿Las tablas donde las puedo conseguir?
.
.Rmr escribió: Tubo de 1/2= 0.5 pulg
0.5 pulg*2.54 cm que tiene una pulgada= 1.27cm.
1.27 cm * 10mm que tiene 1cm= 12.7mm
M2/m lineal
M2= (pi*D)/1000
pi=3,1416
D= diametro en mm de la ceñeria
M2=( 3.1416*12.7)/1000= 0.039
Ahora S/M2=metros lineales
0.65/0.039=16.6 metros.
Si, se entiendo. Es el calculo de la longitud del caño, tomando un diámetro en forma arbitraria.
.
.Rmr escribió: Espero le entiendas y te sirva colega.
Repito nuevamente este calculo no contempla muchas variables que exige el calculo cientifico, pero puede servir.
Claro que si.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
- Mensajes: 192
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Nevera / Heladera whirlpool arb 220 no detiene la marcha nunca y no enfría bien.