- Problema con camara frigorífica, refrigerante R22, 18000 BTU
Pregunta Problema con camara frigorífica, refrigerante R22, 18000 BTU
- gustavnio
Hola amigo mejicanoDiego escribió: Bueno, tuve que "desenpolvar" dos libros de refrigeración comercial que tengo.
Con respecto a la presión de evaporación para cámaras de Servicio de entre +2º y -2º C la presión de baja debería ser de 37 psig con R22 (Tratado práctico de refrigeración de Jospe Alarcón Creus).
El compresor sería un Copeland hermético modelo CR24KQ -TF5-980WB, con una potencia frigorífica de 2 HP, capacidad frigorífica de 23.300 BTU a 45º F. Voltaje 200-230/3/60, RLA 13.5.
La válvula de expansión sería la correcta para la capacidad del evaporador, parecer ser Sporlan. Tengo dudas con respecto al condensador, ya que una potencia de 2 HP aproximadamente corresponde a un potencia de 16.000 BTU para aplicaciones de temperatura media... (reitero... aproximadamente, consultar fabricante de condensador... si es que se puede...). Estaríamos ante un supuesto caso de condensador subdimensionado tal vez...
Puedes verificar el subenfriamiento del condensador. Prueba con abrir un cuarto de vuelta el seteado de la válvula de expansión, esperas 20 minutos y observa los resultados. ¿Se forma escarcha en toda la superficie del evaporador?
Coméntanos como te fue.
Saludos.
Aparte de lo acotado por diego estimo ideal que nos pases las tamp ambientes del lugar en dobnde esta ubicada la camara para saber si se corresponden presiones y temp de condensacion
Diego, alo mejor la u condensadora es la que le corresponde al equipo ya que por costumbre los fabricantes tienden aponerle a las unidades la potencia frogorifica de los compresores, pero ya contemplan la capacidad de condensacion de la unidad de acuerdo a la temp de evapo y de condensacion
No obstante seria bueno que el colega nos pasara los datos de la u condensadora para ver si es la que corresponde a ese compresor. Sino pasanos las medidas del condensador asi vemos cuanto podria disipar
saludos
- martinie
Guillermo
- deantunano
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 23
Unidad condensadora ...
F3AD-A201-TFC-001 R-22 2 208/230V, 3 Ph. 7/8"S 3/8"F 13.2A 25.1 — 34.1 — 19.1 215
Tiene el compresor original.
Las temperaturas, Exterior unos 40c dentro del restaurant, pue en este momento no esta operando, cuentan con un aire acondicionado, y un inyector de aire fresco para la campana, por lo que la temperatura estara a unos 28 30c, en este momento, sin estufas ni nada encendido!
Segun encontre informacion, respecto a los tamanos de las maquinas, y creo que son correctas, ya que segun la condensadora tiene que ser un 30% mas grande que su contraparte, y efectuando el calculo matematico, pues es casi 30%.
En espera de nuevas!xsombrero
- deantunano
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 23
El cliente me queda muy lejos como a 1h 20 min, por lo que quiero ir de nuevo bien equipado, para anotar todas las mediciones paso a paso, para poder proporcionarlas, eso sera el sabado, asi que ese dia por la tarde estare subiendo informacion nueva, tratare de subir datos desde muy temprano, he ire tomando fotos o video de todo lo que estoy haciendo, y ustedes me daran su opinion!
Buen dia!
- marcelo1342
- Fuera de línea
marcelo rivero
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Se puede almacenar gas con bomba de vacio?