file Pregunta Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.

Más
#20941 por regatta
Guille,
seguro se refiere a la turbina de la unidad interior.
Y es logico, Por que?????
Porque al estar la turbina sucia, el caudal de aire que circula es menor, por lo que se produce que no se evapore el gas, bajando la temperatura de la serpentina, el sensor detecta la cañeria fria y la plaqueta manda a bajar las revoluciones de ventilador de la unidad exterior
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, casclima y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#20943 por martinie
Hola Andres.

¿Velocidad controlada del fan exterior??.

Será que este split viene con esa funcion??

Si tenes info de ese modelo,subila,yo no encontre nada.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#20944 por hugo-lisandro
AMIGO GUILLERMO,

regatta, ha dado en la tecla

no tengo el servicio de samsung ( dentro de unos dias, lo tendre),pero creo, digo creo, que la placa ademas controla no solo mediante el pg, sino por programa esta falencia.-


hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20946 por regatta
Lo unico que que encontre por internet es el manual de usuario.

Pero seguro que la plaqueta comanda la velocidad del ventilador, porque como comento Wanerba tiene dos cables que van hacia la plaqueta
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, casclima, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20949 por andres01
hola que tal??
una pregunta... si el sensor de la serpentina le dice a la placa que baje las revoluciones del forzador de la coondensadora, si separamos el sensor de la serpentina... la placa no le daría la orden de bajar las revoluciones, se podría usar esto como un método para detectar si esa es la falla??

por otro lado....si bajar las revoluciones del forzador es una característica de la placa....porque produce el calentamiento del compresor, haciéndolo cortar por térmico???

Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, casclima, martinie y 1 persona(s) más.