#21553
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Hola, si bien la solucion encontrada es una solucion...tambien, y como bien lo comenta Casclima, se está eliminando un elemento de seguridad...hace ya un tiempo se posteó sobre algo similar...que sucederia en el equipo si deja de funcionar el forzador interno o trabaja con filtros tapados, al no tener el sensor de caño??? que función tiene éste???
Mi amigo, el mecánico del pueblo "Tres Perdices", le sacó el térmico de una heladera y no se lo puso...total...anda igual....
Sacando conclusiones, muchachos....
Saludos,
cero
Mi amigo, el mecánico del pueblo "Tres Perdices", le sacó el térmico de una heladera y no se lo puso...total...anda igual....
Sacando conclusiones, muchachos....
Saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casclima
#21578
por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
hola,bueno subo el diagrama del modelo de la unidad exterior para que se vea mejor,esto es tambien a pedido del colega martinie,ahora respondiendo la pregunta del colega cerogrado con respecto a la funcion del sensor,una ya la deje expuesta ,la otra es que protege al equipo cuando este se congela bajando la temperatura de evaporacion por debajo de los 12 grados bajo cero aprox. y mada a cortar el compresor,si el sensor no estubiera el equipo seguiria haciedo hielo y bloquendo por completo el evaporador ocacionando serios problemas al compresor como por ejemplo golpes de liquido,la protecion que da el sensor es para casos como ventilador interior detenido en frio,evaporador sucio,filtros muy tapados ,etc.espero que esto les sirva a todos para no cometer errores,gran saludo,CASCLIMA......
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#21579
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Hola, Casclima...
la pregunta que hago es en forma retórica... para que se la haga a si mismo, quien crea que retirar un elemento de seguridad es correcto...
Aclarado esto, un gran saludo,
cero
la pregunta que hago es en forma retórica... para que se la haga a si mismo, quien crea que retirar un elemento de seguridad es correcto...
Aclarado esto, un gran saludo,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
- #21584
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
En el segundo documento que subió Casclima,hay en serie con un fusible un tal " SPARK KILLER".
Miren que simpático:
{youtube}NOk3M3VReHA{/youtube}
Ademas de la particularidad de tener la velocidad del fan exterior controlada en 2 velocidades este split,¿se dieron cuenta que lleva 8 cables entre la U.I. y la U.E.??,y eso que es frio solo!.Mas un presostato de alta??.
Guillermo
Miren que simpático:
{youtube}NOk3M3VReHA{/youtube}
Ademas de la particularidad de tener la velocidad del fan exterior controlada en 2 velocidades este split,¿se dieron cuenta que lleva 8 cables entre la U.I. y la U.E.??,y eso que es frio solo!.Mas un presostato de alta??.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#21592
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
que decis martinie estuviste viendo harri potter , no se entiende nada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Whirlpool WRE51d1 no realiza los deshielos / descongelamientos