Pregunta Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
- Batracio
- Fuera de línea
#21040
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Son los equipos llamados de condensacion controlada, como dijo TANTOR por ej. el TADIRAN.-
Por ejemplo para refrigerar una sala de computos a pesar de que en el exterior se encuentra a baja temperatura.-
Saludos
Claudio
Por ejemplo para refrigerar una sala de computos a pesar de que en el exterior se encuentra a baja temperatura.-
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, casclima y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Wanerba
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#21134
por Wanerba
Respuesta de Wanerba sobre el tema Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Saludos colegas... problema resuelto.
Primero que nada "nunca crean lo que dice el cliente"... "el equipo le hicieron mantenimiento hace 3 meses....", solo mentiras por decirlo asi ó quien realizo el mantenimiento la estafo, al dejarle el equipo casi igual que como estaba de sucio.
Realice el mantenimiento nuevamente a la unidad evaporadora y le saque el sensor de congelamiento y problema resuelto, la unidad dejo de mandar a bajar de velocidad del motor ventilador del condensador y al fin frio nuevamente.
Gracias a todos por su colaboración y disculpen no haber podido entrar antes a responder...
Primero que nada "nunca crean lo que dice el cliente"... "el equipo le hicieron mantenimiento hace 3 meses....", solo mentiras por decirlo asi ó quien realizo el mantenimiento la estafo, al dejarle el equipo casi igual que como estaba de sucio.
Realice el mantenimiento nuevamente a la unidad evaporadora y le saque el sensor de congelamiento y problema resuelto, la unidad dejo de mandar a bajar de velocidad del motor ventilador del condensador y al fin frio nuevamente.
Gracias a todos por su colaboración y disculpen no haber podido entrar antes a responder...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, tantor y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#21192
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Compañero wanerba, te felicito !!! muy bien
nos has dejado una enseñanza, del comportamiento de los samsung.- algo me acordaba, pero ahora lo tengo seguro.-
gracias, nuevamente
hugo,
nos has dejado una enseñanza, del comportamiento de los samsung.- algo me acordaba, pero ahora lo tengo seguro.-
gracias, nuevamente
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casclima
- #21538
por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
hola a todos,bueno hace mucho que no posteo en el foro a pesar que siempre los leo,en primer lugar queria dejarles un diagrama del modelo y despues decir que la placa maneja a travez del sensor de caño de evaporador las velocidades del fan exterior,cuando el equipo es puesto en funcionamiento y esta evaporando por debajo de los 2 a 4 grados bajo cero es ahi que el sensor actua enviando a bajar la velocidad del fan exterior para evitar el congelamiento de la serpentina interior,volviendo a la normalidad una vez que restablece las temperaturas de evaporacion arriba de cero grado para asi volver a la velocidad maxima del fan exterior,el equipo es de frio solo y no tiene placa exterior ni sensor exterior,tambien tengo que decir como profecional al colega WANERBA que desconoce las funciones de proteccion que brinda el sensor de caño de evaporador y si imaginara el error que ha cometido volveria corriendo a colocarle el sensor en su lugar,y si mira bien el diagrama se daria cuenta que no era necesario sacar el sensor para dejar el equipo con la velocidad maxima del fan exterior,un gran saludo a todos,,CASCLIMA.......
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#21541
por Diego
Espero la pases bien.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.
Hola Jorge, Bienvenido de nuevo, que bueno que te des una vuelta por acá.casclima escribió: hola a todos,bueno hace mucho que no posteo en el foro a pesar que siempre los leo...
Espero la pases bien.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: casclima, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro