Pregunta
Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
- josal
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Fíjate si el equipo tiene los aislantes de los caños en buen estado.
También e visto que cuando los tubos o caños no están enrollado, el agua que se condensa en los mismos llega asta la consola, pero en estos casos mancha la pared.
El dibujo que te mando, es para ilustrar la canal de la tapa posterior de la consoló, las flechas es el recorrido del agua, podría estar tapada eta canal o en el tramo horizontal o en los dos tramos vertical que se encuentra a cada lado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
-
Autor del tema
- Fuera de línea
frisil escribió: Hola compañero.
Fíjate si el equipo tiene los aislantes de los caños en buen estado.
También e visto que cuando los tubos o caños no están enrollado, el agua que se condensa en los mismos llega asta la consola, pero en estos casos mancha la pared.
El dibujo que te mando, es para ilustrar la canal de la tapa posterior de la consoló, las flechas es el recorrido del agua, podría estar tapada eta canal o en el tramo horizontal o en los dos tramos vertical que se encuentra a cada lado.
Efectivamente, he desarmado completamente la unidad, y todos los conductos a los que usted se refiere están limpios, libres de toda obstrucción y sin rajaduras ni roturas de ninguna clase.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
-
Autor del tema
- Fuera de línea
CHARRUA escribió: Hola Gustavozotta. Usted dice que con 50 PSI el salto termico es de 6 grados y el equipò no rinde, con esa presion tendria que estar evaporando a -3 grados. Contra todos los pronosticos (penso en hacer una prueba de compresion para ver el rendimiento) A partir de 40 o 45 Psi un equipo ya empieza a rendir.
Bueno, cuando digo que no rinde, no quiero decir que no enfría.... lo que usted dice es verdad, aunque a medias.... a partir de 40 o 45 PSI un equipo YA EMPIEZA A ENFRIAR que no significa lo mismo que RINDA.
Cuando digo que no rinde me refiero a que la cantidad de frío (las frigorías por hora) no son las que corresponden para un equipo de este tamaño. Es decir, enfría, pero poco (por eso lo de "NO RINDE").
A partir de 40 o 45 PSI ya empieza a enfriar pero quitando la carcasa se puede observar más o menos el 30% de la cañería de la serpentina congelada, evidenciando falta de refrigerante..... La cañería de la serpentina comienza a descongelarse después de las 50 o 55 PSI.
Saludos!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- condor
-
- Fuera de línea
- Mensajes: 69
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Foro principal
-
Bienvenidos - Me presento
- Hola a todos