file Pregunta Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina

Más
#45789 por condor
Te dejo otra posible, la turbina gira a una distancia muy cerca del evaporador. Generando turbulencia de aire, sacando la condensación sin que llegue a las canaletas. Proba dando un poco de altura facilitando la separación. No te doy garantía, pero de tanto probar distintos métodos alguno va a tener que dar algún buen resultado. Suerte

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45790 por ururef
charrua:Ururef. Encontre equipos funcionando con 40 o 45 PSI con el evaporador totalmente congelado y no tiraban ni una gota de agua hacia adelante.

Esto que comentas es imposible, de seguro no es problema de gas sino de sensor de caños roto o fuera de lugar, en condiciones normales, se corta el compresor y se descongela, luego vuelve a funcionar, es obvio que no notaras nada de aire.

Lo aclaro porque a lo mejor le sirve a alguien. Puede ser que este perforada la bandeja por los tornillos que decis vos. Ademas 64 PSI me parece mucha presion de trabajo porque? en equipos frio calor con esa presion en modo calor me paso varias veces que se bloqueo el compresor,...

Esto es imposible con esa presión de avaporación amigo Charrúa

le saque refrigerante dejandolo en 55 0 58 psi y quedo funcionando.

Estimado esto es IMPOSIBLE, no es un equipo de refrigeración, es un acondicionador de aire.
Charrúa-parece que te cuestiono solo a tí y en realidad no te gustan mis opiniones, que además cuando las escribo son técnicas, pero de todas formas aporto y no quiero aclarar nada, ni llevar la contra, lo que aquí escribo es correctamente lo que sucede en un acondicionador. El conocimiento deberá ser transmitido correctamente o de lo contrario somos parte de los que lo adquirimos = somos parte de los que aprendemos.

Gustavo, ahora que lo mencionas por la foto para mi está sucia, no quise decirlo, porque decías que estaba limpia.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45794 por Charrua
Charrua Ururef. Yo transmito mis experiencias vividas con estos equipos, nunca hablo por hablar,sino se no hablo. Cuando se produce una perdida en un split queda funcionando el compresor aun sin gas, me paso muchas veces. Tus opiniones son tecnicas no hay duda al respecto, pero parece que las mias son de verduleria, es decir me suena a descalificacion.
Aca se trata de ayudar al colega Gustavozotta, cada uno aporta lo que puede o lo que esta dentro de sus posibilidades. Pero quedate tranquilo que esta muy claro que vos sabes mas que yo de esto y lo reconozco. Hace tiempo te aclare por mensaje privado que yo no peleo con nadie no es mi estilo, si existe algun problema personal se trata por privado y sino lo dejamos asi.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45800 por gustavozotta
Condor, pero la turbina va colocada sobre sus rodamientos, y los rodamientos en la bancada que los sostiene.... no hay forma de variar la distancia, no hay algo que permita regular eso....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45802 por gustavozotta
Muchachos, por favor no peleen.... estamos todos en la lucha, tratando de salir adelante en esta linda lucha que es la vida, y en la que tenemos la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, Charrua