Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Me alegra saber que tu proyecto ya está funcionando...
Saludos...
Saludos...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
- #57730
por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Amigo RMR: he estado leyendo los apuntes que me envió, y me surgen algunas consultas:
-¿el método de calculo este, no contempla conductividad térmica del material usado para el intercambiador?
- viendo la tabla 4.2, se deduce que mientras mas rápido circula el liquido, mayor es la potencia del intercambiador. ¿Porque asumimos 88=K?. Esto implica que mientras mas rápido pueda hacer circular el liquido es mejor y mayor el rendimiento de intercambio, ¿verdad? ¿es lo mismo hablar en este caso del liquido refrigerante, que del liquido refrigerado?
- si yo tuviese que construir un intercambiador de 200kcal/h con un salto térmico de 8 grados, y tomando K=88 como dijimos, la superficie de contacto sería:
S = C/dT*K = 200kcal/8*88 = 0,284m²
¿es correcto?
-¿el método de calculo este, no contempla conductividad térmica del material usado para el intercambiador?
- viendo la tabla 4.2, se deduce que mientras mas rápido circula el liquido, mayor es la potencia del intercambiador. ¿Porque asumimos 88=K?. Esto implica que mientras mas rápido pueda hacer circular el liquido es mejor y mayor el rendimiento de intercambio, ¿verdad? ¿es lo mismo hablar en este caso del liquido refrigerante, que del liquido refrigerado?
- si yo tuviese que construir un intercambiador de 200kcal/h con un salto térmico de 8 grados, y tomando K=88 como dijimos, la superficie de contacto sería:
S = C/dT*K = 200kcal/8*88 = 0,284m²
¿es correcto?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#57734
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Asi es colega, lo dije en su momento, esta formula no comtempla muchos datos. Podia decirse que es una formula preliminar para utilizarse como referencial.
Al decir (T-t) temp evap del refrig - temp que se desea obtener, hace referencia al dmtl, en otras palabras lo está dejando a criterio, nonlo está calculando exacto.
Quedé de pasarlos por aqui esos libros que tengo y no me e olvidado, así será.
Saludos colega.
Al decir (T-t) temp evap del refrig - temp que se desea obtener, hace referencia al dmtl, en otras palabras lo está dejando a criterio, nonlo está calculando exacto.
Quedé de pasarlos por aqui esos libros que tengo y no me e olvidado, así será.
Saludos colega.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Rmr
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 192
#57735
por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Dtml= (DT1-DT2)÷(ln(DT1÷DT2))
Esa es la formula del diferencial termico medio logaritmico.
DT1= diferencial de temp de entrada.
DT2= diferencial de temp de salida.
Al ir reemplazando los Dt esta formula se hace mas extensa.
Esa es la formula del diferencial termico medio logaritmico.
DT1= diferencial de temp de entrada.
DT2= diferencial de temp de salida.
Al ir reemplazando los Dt esta formula se hace mas extensa.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, suarezjf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
#57737
por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema Como diseñar equipo comercial chiller kcal/h (duda)
Gracias RMR..
Que me puede decir de esto amgio?suarezjf escribió: ... Esto implica que mientras mas rápido pueda hacer circular el liquido es mejor y mayor el rendimiento de intercambio, ¿verdad? ¿es lo mismo hablar en este caso del liquido refrigerante, que del liquido refrigerado?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- como resolver el problema con la valvula poa del ford focus?