file Pregunta bajo rendimiento en compresores chiller york

Más
#27640 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
Saludos!

Buena por hombre frio!

Ahora te pregunto:

Los compresores nuevos trabajan con r-22?

Simple curiosidad, porque veo que dices que el otro grupo de compresores quedo trabajando bien!

Cruz verde para ti amigo!

enderpalmar37

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42435 por capitanfrio1974
Respuesta de capitanfrio1974 sobre el tema bajo rendimiento en compresores chiller york
Hola según mi experiencia esos compresores se fabricaron para r22 pero hay un modelo para refrigerante ecológico. Primer paso si es que no rinde realiza una limpieza exhaustiva al evaporador vaquetiandolo y luego haciéndole una limpieza con desincrustante recirculandolo durante 4 o 6 horas y luego recircula 2 horas con bicarbonato para sacar la acidez del sistema, luego limpia bien el condensador que en tu caso por lo que estuve leyendo es por aire. Después de esto controla presiones tratando que arranquen los 3 compresores ahí vas a tener la presión real de trabajo y vas a saber si tenes la carga justa para ese circuito. Es difícil que esos modelos de compresores dejen de rendir así como así, puede ocurrir que se averíen por girar al revés pero no creo que sea tu caso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tipo de expancion tiene si es termo mecánica o bien con una válvula de expancion electrónica aveces pasa que las válvulas electrónicas se clavan y quedan o abiertas o cerradas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena