file Pregunta bajo rendimiento en compresores chiller york

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27312 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
FRIOGAS R-22
CARACTERÍSTICAS
El R-22 es un refrigerante HCFC (HidroCloroFluoroCarburo)
de fórmula química monoclorodifluormetano, con
una Tª de ebullición de -40,8ºC.
Su ODP es 0,055 (ODP del CFC-11=1), siendo, por tanto,
poco dañino para la capa de ozono. No obstante, las reglamentaciones
internacionales y europeas contemplan su cese
de producción a medio plazo (ver punto Reglamentación).
Es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por UL y
ASHRAE como A1/A1, es decir, no tóxico y no inflamable.
Su AEL (Límite de Exposición Admisible) es de 1.000 ppm
(partes por millón, es decir mg/kg) en aire, para exposiciones
de ocho horas al día y cinco días a la semana.
Sus aplicaciones principales son:
Aire Acondicionado residencial, comercial e industrial.
Enfriadoras de agua ("chillers").
Bombas de calor con la fuente caliente a niveles
térmicos medios (55ºC máximo).
Refrigeración en Alta Tª.
Refrigeración en Media Tª.
La desaparición del CFC-502 ha conducido también
al uso del R-22 en refrigeración de baja Tª, utilizando
tecnologías diversas para superar las dificultades
asociadas a las altas temperaturas de descarga de
este refrigerante.
El R-22 puede cargarse tanto en fase líquida como fase
vapor, ya que se trata de un gas puro, no de una mezcla.
El R-22 puede usarse con aceites minerales, semisintéticos
o sintéticos alquilbencénicos. Se prefiere dejar el uso de
aceite minerales para aplicaciones de Alta y Media Tª, mientras
que los aceites semisintéticos y alquilbencénicos convienen
para todas las aplicaciones incluida la Baja Tª. Esto
se debe a que los aceites minerales sólo son parcialmente
miscibles con R-22, disminuyendo la miscibilidad con la Tª.


El uso de R-22 con aceite polioléster (POE) aunque posible
en teoría, presenta dificultades prácticas que desaconsejan
fuertemente su uso. Efectivamente, en presencia de
humedad, el R-22 y el aceite éster reaccionan produciendo
compuestos sólidos que pueden llegar a taponar
los orificios de las válvulas de expansión.


[/b]

[/b][/b][/strike][/i][/b][/size]
El R-22 dispone de un elevado calor latente de vaporización,
lo que conduce a desplazamientos volumétricos de
compresor reducidos respecto de otros refrigerantes (R-
12 anteriormente, R-134a en la actualidad). Presenta además
rendimientos energéticos (COP) elevados. Estos
motivos, además de su disponibilidad, y su relativamente
baja incidencia medioambiental, lo han convertido en un
refrigerante "todo uso", presente en todas las aplicaciones,
y en el sustituto más importante de los CFC.
El mayor inconveniente del R-22 reside en sus elevadas
temperaturas de descarga, sobre todo en las aplicaciones
de Baja Tª. Los fabricantes de compresores desarrollaron
tecnologías específicas con vistas a disminuir este problema
(inyección de líquido, doble etapa,…), no obstante,
actualmente, otros refrigerantes se adaptan mucho
mejor a este campo de aplicación (R-404A por ejemplo).
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Propiedades Unidades R-22
Componentes - R-22
Composición % masa 100
Masa molecular g / mol 86,5
Temperatura de ebullición
(a 1,013 bar) ºC -40,7
Deslizamiento de temperatura
en ebullición (a 1,013 bar) K 0
Densidad del líquido
(a 25ºC) kg/dm3 1,194
Densidad del vapor saturado
(a 1,013 bar) kg/m3 4,70
Temperatura crítica ºC 96
Presión crítica bar 49,8
Densidad crítica kg/m3 0,525
Calor latente de vaporización
(a 1,013 bar) kJ/kg 233,7
Calor específico a 25ºC
• Líquido kJ/kg.K 1,26
• Vapor (a 1,013 bar) kJ/kg.K 0,662
Inflamabilidad en el aire - Ninguna
ODP - 0,055
DIAMETROS DE TUBERÍA RECOMENDADOS *
-10ºC / +45ºC -30ºC / +45ºC
Pot. Frig. (kW) Aspiración Líquido Aspiración Líquido
3 5/8" 1/4" 7/8" 1/4"
5 3/4" 3/8" 1 1/8" 3/8"
7 7/8" 3/8" 1 1/8" 3/8"
10 7/8" 3/8" 1 3/8" 3/8"
15 1 1/8" 1/2" 1 5/8" 1/2"
20 1 3/8" 5/8" 2 1/8" 5/8"
25 1 3/8" 5/8" 2 1/8" 5/8"
30 1 5/8" 5/8" 2 1/8" 5/8"
40 1 5/8" 3/4" 2 5/8" 3/4"
50 2 1/8" 3/4" 3 1/8" 7/8"
60 2 1/8" 7/8" 3 1/8" 7/8"
70 2 1/8" 7/8" 3 5/8" 1 1/8"
80 2 5/8" 1 1/8" 3 5/8" 1 1/8"
90 2 5/8" 1 1/8" 3 5/8" 1 1/8"
100 2 5/8" 1 1/8" 4 1/8" 1 1/8"
120 3 1/8" 1 1/8" 4 1/8" 1 3/8"
140 3 1/8" 1 3/8" 5 1/8" 1 3/8"
160 3 5/8" 1 3/8" 5 1/8" 1 3/8"
180 3 5/8" 1 3/8" 5 1/8" 1 5/8"
200 3 5/8" 1 5/8" 6 1/8" 1 5/8"
(*) Diámetros de tubería de cobre recomendados para longitud
equivalente máxima de 30 m (horizontal). Velocidad
máxima considerada linea de líquido= 1,25 m/s Velocidad
máxima considerada linea de aspiración= 15 m/s
ENVASES DISPONIBLES
Botellas de 60 kg
Botellas de 25 kg
Botellas de 12 kg
SUSTITUCIÓN DEL R-22 EN AIRE ACONDICIONADO
INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES NUEVAS
MEZCLA FLUIDO PURO MEZCLA MEZCLA MEZCLA
Tipo HFC Tipo HFC Tipo HFC Tipo HFC Tipo HFC
(ODP = 0) (ODP = 0) (ODP = 0) (ODP = 0) (ODP = 0)
R-407C R-134A R-407C R-410A R-404A
con compresores con compresores Con compresores* Con compresores* Con compresores*
compresores específicos específicos específicos específicos
específicos todas tecnologías exclusivamente exclusivamente y exclusivamente
preferentemente componentes
(alta temperatura (aire acondicionado) estudio Algunas
(aire acondicionado) de evaporación y enfriadoras
aire acondicionado) (aire acondicionado) de agua
Pequeñas y Pequeñas, medias Pequeñas y
medias potencias y altas potencias medias potencias
con aceites con aceites con aceites con aceites con aceites
POE POE POE POE POE
obligatorios obligatorios obligatorios obligatorios obligatorios
Posibilidad de Nota: ODP = Ozone Depletion Potencial
reconversión POE = Aceite Poliólester
restringida * Excepto los compresores centrífugos
R-22 Para el
mantenimiento
está todavía
vigente.
Sin embargo,
El nuevo
reglamento
CEE restringe
su fecha de
empleo
definitivo.
REGLAMENTACIÓN EUROPEA
REFERENTE AL R-22.
Actualmente está vigente el Reglamento
Europeo Nº 2037/2000 del 29 de junio
de 2000, publicado el 29 de septiembre
de 2000,sobre las sustancias que agotan
la capa de ozono.
El Reglamento 2037/2000 establece el
fin de utilización de los HCFC (R-22) en
la Unión Europea para el año 2015.
Hasta esa fecha, la producción se irá reducciendo
paulatinamente. Además, la
producción máxima de HCFC está sometida
a cuotas para cada fabricante,
que la tienen limitada y controlada.
Referente a la limitación de uso de los
HCFC (R-22), el reglamento 2037/2000
en su artículo 5, establece que:
A partir del 1 de enero del 2001, quedará
prohibida la utilización de HCFC (R-22)
en todos los aparatos de aire acondicionado
y refrigeración producidos después
del 31 de diciembre de 2000, con
excepción de aparatos fijos de aire acondicionado
de una capacidad de enfriamiento
inferior a 100 kW, en cuyo caso
el uso de HCFC se prohibirá a partirdel
1 de julio de 2002 en aparatos producidos
despues del 30 de junio de 2002 y
de los sistemas reversibles de aireacondicionado/
bomba de calor, en cuyo caso
el uso de HCFC quedará prohibido a
partir del 1 de enero de 2004 entodos
los aparatos producidos despues del 31
de diciembre de 2003.
SUSTITUCIÓN DEL R-22 EN REFRIGERACIÓN
R-22 Para el
mantenimiento,
El R-22 está
todavía vigente.
Sin embargo,
El nuevo
reglamento
CEE restringe
su fecha de
empleo
definitivo.
INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES NUEVAS
MEZCLA FLUIDO PURO MEZCLA
Tipo HFC Tipo HFC Tipo HFC
(ODP = 0) (ODP = 0) (ODP = 0)
R-404A
con compresores
existentes y/o
nuevos de R-22 o
compresores
específicos
(refrigeración baja,
media o alta
temperatura de
evaporación)
con aceites POE
obligatorios
Procedimiento
de reconversión
especial
R-134a
con compresores
específicos de todas
tecnologías
(refrigeración
positiva y alta
temperatura de
evaporación)
Tª evaporación
•-15ºC
Todo tipo de
instalaciones
con aceites POE
obligatorios
R-404A
con compresores
específicos
exclusivamente
(refrigeración baja,
media o alta
temperatura de
evaporación)
con aceites POE
obligatorios
Nota: ODP = Ozone Depletion
Potencial POE = Aceite

Por eso no uso aceite POE para R 22 ,aunque en teoría se dice una cosa, en la practica se dice otra, es en esta ultima a la que me refiero, un gran cariño para todos queridos amigo, paz incondicional.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27334 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
Bueno nunca está de mas leer algo mas, y después de leer esta muy buena información, y teniendo en cuenta que el problema es en baja temperatura de evaporación ( el del aceite), y teniendo en cuenta el título del post y la información aportada por el colega, para esta aplicación y en este caso el R22 no presentará problemas con aceite original de sus compresores.
Y ya queda la información que en baja el R 22 no puede funcionar con aceite polyol ester ni con mineral, PERO TAMBI ÉN QUEDA CLARO, que estos compresores mencionados e incluso su refrigerante TAMPOCO PUEDEN SER USADOS PARA BAJA PRESIÓN DE SUCCIÓN, este tipo de equipamiento y gas (R 407) se aplican solo para acondicionadores de aire.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74, the frio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27368 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
Buenas tardes queridos amigos, extraigo unos párrafos de lo anterior y esa ha sido siempre mi disciplina en el trabajo con todo lo que ha cambiado la refrigeración, por eso no mezclo el ganado, es decir de los refrigerantes se entiende. Un gran saludo y muchas bendiciones.


El uso de R-22 con aceite polioléster (POE) aunque posible
en teoría, presenta dificultades prácticas que desaconsejan
fuertemente su uso. Efectivamente, en presencia de
humedad, el R-22 y el aceite éster reaccionan produciendo
compuestos sólidos que pueden llegar a taponar
los orificios de las válvulas de expansión.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#27389 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
sigo atento el post y observo que realmente no estamos aportando datos directos y concisos para ayudar a solucionar el problema.

me parece muy interesantes sus comentarios sobre el R22, pero creo que estamos retrocediendo, el empleo de tecnologías que por así decirlo han o quedaran en desuso, saca de balance algunos componentes del sistema.

Principalmente a la VET y en este caso en especifico, si pretendemos substituir un gas por otro independientemente del tema del aceite debemos apegarnos a las presiones y temperaturas correctas y correspondientes de dicho gas.

en este caso específicamente queda claro que a ese equipo le hace falta carga de gas y que los compresores se están sometiendo a un calentamiento anormal que terminara dañando mecánicamente a los compresores.

comenten

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#27391 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
hombrefrio


comentanos en que fase de la reparación del equipo te encuentras o si ya lo solucionaste comentanos que ha pasado

saludos