Pregunta Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
- adelio23
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 72
#60666
por adelio23
Respuesta de adelio23 sobre el tema Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
no puse la coma : 1,4 psi cada 10 mm
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#60667
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
Hola adelio 23
Me estás haciendo pensar mucho
Según lo que vi en la UTN allá por fin de la década del 70 principios de los ochenta de ingeniería quimica (carrera que abandoné con cuarto año cursado y con tercero rendido completo), en mecánica de fluidos se decía que la pérdida de carga de una tubería se relacionaba con tres variables, a saber:
Sección, a menor seccion mayor pérdida de carga
Longitud, a mayor longitud mayor pérdida pérdida carga
Caudal, mayor caudal mayor pérdida de carga
Cómo se trata en el caso del refrigerante un fluido que esta en esta semiliquido y que es muy cambiante en su estado, es muy difícil establecer esa variables con exactitud, para luego resolver el problema que nos representaría la pérdida de carga en una tubería
Dicho esto como dato meramente ilustrativo, mí pregunta sigue siendo la misma
Adelio23 a vos te parece que en base a qué 5 metros de caño de 5 mm de diámetro ejercen la misma caída de presión que un caño de 1 mm de largo y cuya sección es de 0,6 mm, (cosa que no discuto) para nuestro tema de anular el calentador de marco y compensar el trabajo eficiente delcondensador, Es lo mismo ?
Un abrazo
Enrique
Me estás haciendo pensar mucho
Según lo que vi en la UTN allá por fin de la década del 70 principios de los ochenta de ingeniería quimica (carrera que abandoné con cuarto año cursado y con tercero rendido completo), en mecánica de fluidos se decía que la pérdida de carga de una tubería se relacionaba con tres variables, a saber:
Sección, a menor seccion mayor pérdida de carga
Longitud, a mayor longitud mayor pérdida pérdida carga
Caudal, mayor caudal mayor pérdida de carga
Cómo se trata en el caso del refrigerante un fluido que esta en esta semiliquido y que es muy cambiante en su estado, es muy difícil establecer esa variables con exactitud, para luego resolver el problema que nos representaría la pérdida de carga en una tubería
Dicho esto como dato meramente ilustrativo, mí pregunta sigue siendo la misma
Adelio23 a vos te parece que en base a qué 5 metros de caño de 5 mm de diámetro ejercen la misma caída de presión que un caño de 1 mm de largo y cuya sección es de 0,6 mm, (cosa que no discuto) para nuestro tema de anular el calentador de marco y compensar el trabajo eficiente delcondensador, Es lo mismo ?
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, adelio23
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 72
#60668
por adelio23
Respuesta de adelio23 sobre el tema Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
no puse la coma : 1,4 psi cada 10 mm
se podria eliminar el capilar de diametro 0,6mm de 3 metros de largo , y poner en su lugar un condensador de diametro 5 mm y 15000 metros de largo , y seria equivalente para el funcionamiento del ciclo
se podria eliminar el capilar de diametro 0,6mm de 3 metros de largo , y poner en su lugar un condensador de diametro 5 mm y 15000 metros de largo , y seria equivalente para el funcionamiento del ciclo
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 72
#60669
por adelio23
Respuesta de adelio23 sobre el tema Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
Lo que digo es que hay que agregarle al condensador ,sin titubear ,los mismos metros que se le sacan al anular la calefaccion de marco , para mantener el intercambio calorico equivalente al original , y que esto no producira ninguna merma en la presion de alta comparada con la que hara el capilar
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#60670
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
Bueno está bien dejo el tema por que me supera
Para mi, y no metiéndome ni discutiendo la cuestión científica, cuando se elimina el calentador de marco de una heladera por que se diagnóstico que allí estaba la fuga, lo que hay que hacer es colocar caño de 3/16 el misma cantidad que anulamos, obvio más o menos por que exacto no se puede saber, de está manera tendremos más o menos la misma condensación que calculo el fabricante, digo más o menos por la razón de que lo agregado no queda colocado en las mismas condiciones de lo que anulamos, está va por dentro y aquella por fuera, y concluyo diciendo que para mi, no es lo mismo reemplazar con 5 metros de caño de 3/16 que con 1 mm de 0,6
Un abrazo
Enrique
Para mi, y no metiéndome ni discutiendo la cuestión científica, cuando se elimina el calentador de marco de una heladera por que se diagnóstico que allí estaba la fuga, lo que hay que hacer es colocar caño de 3/16 el misma cantidad que anulamos, obvio más o menos por que exacto no se puede saber, de está manera tendremos más o menos la misma condensación que calculo el fabricante, digo más o menos por la razón de que lo agregado no queda colocado en las mismas condiciones de lo que anulamos, está va por dentro y aquella por fuera, y concluyo diciendo que para mi, no es lo mismo reemplazar con 5 metros de caño de 3/16 que con 1 mm de 0,6
Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, adelio23, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire Acondicionado Panavox 12000 btu no enciende compresor