Pregunta Como solucionar heladera con marco de puerta pinchado
- Diego
- Fuera de línea
frio1933 escribió: Bueno está bien dejo el tema por que me supera
Para mi, y no metiéndome ni discutiendo la cuestión científica, cuando se elimina el calentador de marco de una heladera por que se diagnóstico que allí estaba la fuga, lo que hay que hacer es colocar caño de 3/16 el misma cantidad que anulamos, obvio más o menos por que exacto no se puede saber, de está manera tendremos más o menos la misma condensación que calculo el fabricante, digo más o menos por la razón de que lo agregado no queda colocado en las mismas condiciones de lo que anulamos, está va por dentro y aquella por fuera, y concluyo diciendo que para mi, no es lo mismo reemplazar con 5 metros de caño de 3/16 que con 1 mm de 0,6
Un abrazo
Enrique
Esta misma práctica es que la que yo hago y no he tenido problemas en 12 años de profesión.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adelio23
- Fuera de línea
- Mensajes: 72
Es solo una conclusion que saco de la expresion matematica por la que se rije la perdida de carga de cualquier fluido que circula por una cañeria , y que no tiene ninguna posibilidad de aplicacion practica
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 228
unos días complicados para entrar al foro y lindo debate se armó jaja
Volviendo a la consulta original, quise decir caño de 3/16 o 1/4 no 5/16.
Medí aproximadamente 5.50-6 m de marco de puerta en 3/16, tenía la intención de colocar 6 m e ir probando pero sólo quedaban 5 m de 3/16, así que luego de limpieza interna coloqué esos 5 m en un rulo precintado al condensador más filtro.
Cargué los 100 g de R134 que figuran en placa pero queda corto de temperatura el freezer (posee un único sensor en el refrigerador)
Esta mañana la retomé, le estuve agregando refrigerante lentamente y va mejorando.
Mañana informo el resultado final.
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 228
la dejé funcionando en -2 psi al momento del corte, evaporador bien escarchado y caño de retorno fresco sin congelar.
Funciona dentro de los parámetros normales el tiempo de parada y de arranque.
Saludos y gracias a todos los que participaron.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Motocompresor Tecumseh TP103-KS-016 R134a no arranca