- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Cambio de motocompresor por similar en camara
Pregunta Cambio de motocompresor por similar en camara
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Una vez instalado el compresor y enfriando bien se necesita los datos de presión de evaporación con ese dato te enseñó como regular la kvl esto es muy importante porque cuando entra el deshielo por gas caliente la presión de baja sube y lo mismo con la alta presión.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- zetabola1
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 49
Charrua escribió: Cuando instales el nuevo compresor necesito saber con que refrigerante vas a cargar el sistema ya depende de este será la regulación que lleva la kvl .
Una vez instalado el compresor y enfriando bien se necesita los datos de presión de evaporación con ese dato te enseñó como regular la kvl esto es muy importante porque cuando entra el deshielo por gas caliente la presión de baja sube y lo mismo con la alta presión.
Con el mismo gas q el que esta, r22. Lavando bien todo el sistema, obvio, ya que el compresor nuevo usa aceite poe. Mire de pasada el evaporador dentro de la camara, hay un recibidor, no se si del lado de alta o de baja. Tengo que entrar con paciencia, herramientas y el camperon, asi veo bien ese tema, lo mismo la vet. Solo para chequear que este bien.
Ese es otro temita, el tema del vacio supongo que va a llevar bastante tiempo, al estar el evaporador en la camara en funcionamiento, va a costar hacer el vacio correcto por la baja temperatura. Adjunto la fot que pude sacar hoy
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Si la camara esta funcionando, quiere decir q esta a -25. Como pensas sacar el thinner que querés usar para limpiar??? Eso no se va a evaporar nunca. Con nafta estamos en la misma, aunque se evapora mas fácil. Yo creo q en este caso particular, o te armas la maquina de limpieza de Camacho D, o limpias solo con 141b. Sino te vas a morfar el Mc nuevo. Y por supuesto, retira ese recibidor de la foto antes de la limpieza y lavalo afuera.
Otro tema, que el Mc diga r22/r404a, no significa que se lo pueda usar con r22 en baja para conseguir -25, según la ficha técnica se puede hasta -25 de evaporación y eso no da ni cerca los -25 de consigna que necesitas. Lo mejor es usar r404 que podes evaporar mas bajo y preservando el Mc nuevo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
En la línea de liquido antes de entrar a la vet la sumergis en un tacho con un litro de 141 , encendes la bomba de vacio la cual absorberá el 141 pasando por todo el circuito arrastrando aceite y mugre esto se depositara en la garrafa que te mencioné antes , tendrán que ser varios litros de 141 4 o 5 litros o más si es necesario , luego barres todo el circuito con Nitro .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.