- Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
Pregunta Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
- guillermoatesta
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#19152
por guillermoatesta
Respuesta de guillermoatesta sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
hola me esta pasando lo mismo con el mismo aire y creo q esta ultima opinion de ururef es la mas aseptable. cuando para el fan exterior debe bajar la presion de alta y asi constantemente, yo cambiaria placa o veria el rele q dice ururef. o como se soluciono el problema?
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#19155
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
hola marin la placa del equipo es original???
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#19216
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
buen dia,
. me gusto la respuesta de HELSAT
Esta valvulita trae infinidad de problemas, de por si el pasado invierno cambiamos mas de 20; pero si bien es importante lo que dice Helsat respecto a la introduccion del capilar ( hasta donde), tambien hay que tener en cuenta que:
- las bolitas o restrictores, vienen de hierro y de acero.- Las de hierro se oxidan y alli se traban.- Ahora y volviendo a las practicas obligatorias que debemos hacer: PORQUE SE OXIDAN, ...... porque no has hecho un buen vacio al instalar y con el paso del tiempo se produce este inconveniente.-
Quizas algunos diran: yo he instalado mas de ..... equipos, y nunca me paso eso.- " has tenido suerte o te ha tocado la bolita de acero".-
Fue un tema que lo desarrollamos en taller en profundidad, pero tambien surge el otro tema, amigo Helsat, es si el compañero de la pregunta, conseguira la check en las casas de refrigeracion..... lo dudo mucho
hugo,
. me gusto la respuesta de HELSAT
Esta valvulita trae infinidad de problemas, de por si el pasado invierno cambiamos mas de 20; pero si bien es importante lo que dice Helsat respecto a la introduccion del capilar ( hasta donde), tambien hay que tener en cuenta que:
- las bolitas o restrictores, vienen de hierro y de acero.- Las de hierro se oxidan y alli se traban.- Ahora y volviendo a las practicas obligatorias que debemos hacer: PORQUE SE OXIDAN, ...... porque no has hecho un buen vacio al instalar y con el paso del tiempo se produce este inconveniente.-
Quizas algunos diran: yo he instalado mas de ..... equipos, y nunca me paso eso.- " has tenido suerte o te ha tocado la bolita de acero".-
Fue un tema que lo desarrollamos en taller en profundidad, pero tambien surge el otro tema, amigo Helsat, es si el compañero de la pregunta, conseguira la check en las casas de refrigeracion..... lo dudo mucho
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#19217
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#19222
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
Hola Hugo, yo tenia entendido que la bolita de la check valve era de plastico y por eso cuando las soldabamos en Radio Victoria las envolviamos en un fieltro mojado.-
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora