question-circle Pregunta Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta

Más
#18109 por marin
no controle la te de los caños esactamente pero los deflectores habren a los segundos que el compresor se pone en marcha, y trabaja normalmente la te de soplado es de 45g, luego de hacer la falla una ves que el compresor paro 2 minutos desp cierra los deflectore y para el fan nunca antes.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#18115 por martinie
Aproximadamente a los 350 psig debe cortar el forzador de la unidad exterior,y deberia arrancar con 260/280 libras.
Esta funcion es imprescindible que se cumpla,de lo contrario,caeriamos en esa falla.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18128 por marin
Perdón Guillermo no había entendido este concepto, voy a tratar de al llegar a esa pres desconectar el forzador y ver que ocurre. De ser asi es otro cantar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18129 por marcos1978
Hola a mi me paso algo parecido con 2 equipos en la misma vivienda. El problema era q la tensión de linea era de 180volts y hacia q la bomba de calor no cierre bien.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18153 por ururef
Hola colegas, en este caso en particular y de acuerdo a lo leido, considero que nó es problema de valvula y capilares, y no es problema de voltaje. Ocurre que ese equipo al llegar a las exactas 340 psi (sr Martinie puede ser 350) DEBE APAGAR el ventilador, si no lo hiciera seguiría subiendo la presión y el consumo. La prueba es esa misma, desconectar el fan exterior al llegar a las 340 psi y se verá bajar el consumo, y el deshielo del (condensador)evaporador, cuando lo vuelvas a conectar a las 260- 280 psi seguirá funcionando normal.Que se cierra y deja de funcionar es por que la placa sensa el consumo exesibo y posterior termico del compresor y se protege. Si este equipo tiene sensor, el que anda mal es el de caños unidad exterior, si no lo tubiera empesaría por ver el relé de la inversora (en la placa), es probable que este chispeado y pegado de continuo. Lo lamentable es que hallas sacado gas, habrá que agregar o directamente carga completa con balanza. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.