question-circle Pregunta Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta

  • martinie
  • Avatar de martinie
#18082 por martinie
Hola Mario,el equipo en modo calor deberia tener una presion aproximada de 320 a 360 psig y una temperatura de 45 a 47ºC, contando con una temperatura exterior de alrededor de 15ºC y una interior de alrededor de 20ºC.
Aproximadamente a los 350 psig debe cortar el forzador de la unidad exterior,y deberia arrancar con 260/280 libras.
Esta funcion es imprescindible que se cumpla,de lo contrario,caeriamos en esa falla.

Pregunto:¿cuando salta la falla,tenes algunos parpadeos en los led de U.I.??

Otra,la placa de la unidad interior envía 220 voltios a la unidad exterior, esto sería como para descartar problemas en la unidad interior.

Como dicen los colegas,incondensables pueden ocasionar un problema asi,bajas R.P.M. en la unidad interior otra.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
#18089 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
hola marin, te preugnto una cosa: el equipo es nuevo??
la otra cosa que te digo es que consultes en el foro que subimos no hace mucho (1 mes) los manuales de radiovictoria fueguina que justamente se refieren a equipos HITACHI, KELVINATOR, RCA, TCL.
el problema que tenes en esa maquina, es que la valvula check tiene el bypas o el capilar temporalmente tapado con plata o esta muy cerca del filtro. Vas a tener que vaciar o recuperar el freon, dessoldar la check y cambiarla o poner la misma verificando que los capilares esten bien y soldados dentro de la check nuevamente con no mas de 1 cm de capilar dentro. ojo con retaparlo con plata denuevo. ( si tenes que cortar capilar, no te hagas drama que le podes quitar 2 cm y no modifica en nada el renidmiento, de hecho era recomendacion para efectuar las reparaciones del departamento de ingenieria de la firma) y para reemplazar el bypass, o limpias el que sacaste calentandolo y soplando la plata de alguna forma (esto en caso de que no puedas ir a comprar) o vas a una casa de refrigeracion y compras lo mismo y se lo pones. (no mide mas de 8 cm el bypass ese.)
Te cuento esto porque soy servicio oficial de RVF y el año pasado me canse de ver maquinas con ese sintoma: Refrigeran lo mas bien, las pones en calor y se va por alta presion.

espero que sirva el dato.

saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18090 por marin
gracias por sus respuestas:
Claudio; tiene 2.80 mts de caño y la temperatura es de 45 a la salida de la UI con una te de 21 en el interior.
Jorge ; la valvula inversora aparentemente funciona llega corriente a la borenra y hace el ruido que la caracteriza, incluso al cortar el compresor si cambias de funcion a Frio lo hace.
Guillermo;- El forzador de la UE en todo momento se encuentra en funcionamiento desde que arranca el compresor y al saltar la falla sigue en funcion
- no lo uncico que hace es a los 3 o 4 minutos cierra los deflectores pero deberia ser lo normal por no sensar te en la serpentina
- en todo momento esta con 230

Otra duda es si tengo 380 de pres y el consumo del compresor es de 10 a 10.5 amp. es porque corta por termico , no deberia tener mas rango para el salto por el termico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18092 por marin
Hola Hugo mira el equipo tiene casi cuatro años puesto y si le estoy dando a la lectura con esa imfo subida, termino la lectura y me pondre a averiguar si consigo la valvula de lo comtario seguire tus pasos Muchas Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
#18102 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Acondicionador de aire split Kelvinator 4500 excesiva presión de alta
pienso que deberias controlar en la unidad interior si la cañeria toma mas de 35 o 40°c de temperatura para que abran los deflectores. Antes de desarmar controla el sensor de cañeria que esta en la unidad interior (el blindado) tiene un valor de 15k porque no sea cosa que este fallando este y se apaga el ventilador interior y cierran los deflectores con cañeria caliente. Si la ventilacion se para y cierra con cañeria fria, es xq el gas caliente no esta llegando y por lo tanto hay una parte de dicha cañeria que esta obstruida y entonces despues de un determinado tiempo el sensor de cañeria no detecta calor, se apaga la unidad interior y a la vez se va de presion la unidad exterior y corta por termico el compresor.
los compresores que tienen son marca Rechi, no son malos, pero si consumen mucho y el termico tiene un rango de corte bien ajustado en cuanto a corriente de consumo, asiqeu es normal que con 12 amperes ya desconecte.