file Pregunta Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor

Más
#20967 por refrio
disculpen mi ignorancia cuando hace el desmolde del cubito lo hace haciendo una inyeccion de gas caliente eso seria puenteando la valvula de expansion osea compresor bombeaal condensador sin ninguna restriccion pasa por el evaporador y bombea de nuevo las presiones son casi iguales cuando se produce eso ¡cual es el efecto caliente gracias!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#20968 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Hola.¿Ya leiste lo que puso Diego,unas respuestas antes??.

frionline.net/articulos-tecnicos/201-des...as-frigorificos.html

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21049 por refrio
martinie ya lei lo de descarche por gas caliente pero en verdad no entiendo si hace alguna diferencia de presion como dicen en la maquina de hielo o la presion es igual tanto en baja como en alta ya que lo que toma ppor baja lo descarga por alta sin RESTRICCIONES ,VALVULAS O CAPILAR NO ENTIENDO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
- #21050 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Se me ocurre que vos mismo te repondiste,en un circuito de refrigeracion,es la restriccion,lo que provoca el acumulamiento de presion en alta.
Con un poco de imaginacion,pensa que,la alta es mucho menor,y la baja es mucho mayor,normalmente el consumo sube a su limite maximo,por eso en algunos casos,para un desecarche por gas caliente,se coloca una valvula en el retorno,de ajuste manual o automatico (regula el grado de restriccion) para limitar esa corriente,sino se provoca "cierta restriccion",con un caño fino,que oficia de capilar en el tramo,electrovalvula-evaporador.

Hay muchas opciones,entra aqui:

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...f2-85b42012d589.html

Fijate de recorrer los otros tipos de valvulas.

Si tenes muuuuuuchas ganas de leer:

es.scribd.com/doc/13027692/Manual-de-Servicio-Danffos

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21058 por ururef
Hola colegas, en el caso de las restricciones e hecho unas cuantas y me han dado buen resultado, se aplican cuando el pasaje del gas es muy " rápido " y demora mucho en calentar el evaporador, en mi caso en caños de succión de 7/8 , a la salida del evaporador coloco dos caños de 1/2, uno directo y en el otro una solenoide de 1/2, esta se cierra cuando cierra la solenoide de líquido (cierra = es cuando se cierra el circuito eléctrico) y se abre cuando se abre la de líquido, esto hace que cuando actúa el gas caliente se retenga y caliente las el evaporador, esta técnica la hice por deducción y hay que tener en cuenta a que presión hacemos trabajar el evaporador, no olvidemos que este está en la parte de baja presión y no debemos superar la presión normal de prueba. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jose

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.