file Pregunta Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor

Más
#20756 por jose

ururef escribió: Como primera medida, tendrías que ver que presión tiene en alta el sistema, luego corroborar que el rendimiento del compresor no sea mayor que el rendimiento que le dieron al elemento de expansión, si la vet deja pasar mayor caudal que el que genera el compresor,, en cada final de trabajo te inunda el compresor, esto lo verificas midiendo sobrecalentamiento y controlando la presión de aceite, notaras que oxila el manómetro. También fíjate que cuando da gas caliente se apaga el ventilador del condensador y ahí se llena de burbujas el aceite, proba ponerlo en marcha haciendo el gas caliente y ve si esto mejora, puede que solo sea una mala regulación de el presostato que corta el ventilador, levantando mucho la temperatura del gas y haciendo que te licue el aceite y se lo lleve.Esto puede estar pasando y ocurre cuando no se hace bien el calculo entre evaporador y compresor(U. C. ), en estos casos mejor el gas caliente con ventilador funcionando en el condensador. Hay una posibilidad de que esto sea la razón de por que lo hace a veces y otras no, ocurre cuando de alguna manera cambia la temperatura ambiente en el lugar, ya sea por clima real o condiciones generadas por otros equipos.
Es el inicio, luego se puede intentar hacer unos cambios pequeños, con algunas restricciones que preferiría comentarlos luego de hacer estas pruebas mencionadas, y siempre como ciego, no estamos ahí, leemos lo que nos comentas. Saludos


Gracias amigo,me diste a pensar mucho con tu comentario,puede que esté relacionado con lo de la presión en el condensador,voy a probar que onda midiendo las presiones y temperaturas en diferentes etapas de la produccion y les cuento.
ha!, veo de subir algunas fotos de la maquina,pero primero tengo que ver como es por acá con que servidor,gracias a todos por el interés,saludos!!,
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #20760 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
hola Jose, si podes subite unas fotos para ver si conozco esa maquina, un abrazo.-

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#20761 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Hola Jose,pregunto:¿no notaste si el consumo del compresor esta muy por debajo del nominal?

Una maquina que atendia hace rato,recuerdo trabajaba en 28 lbs en baja,y era el punto donde mejor rendia (largaba los cubitos,mas rapido)

www.icemachineschina.es/1-3-ice-cube-maker.html

Fijate a que temperatura evapora esta maquina.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20950 por jose

martinie escribió: Hola Jose,pregunto:¿no notaste si el consumo del compresor esta muy por debajo del nominal?

Una maquina que atendia hace rato,recuerdo trabajaba en 28 lbs en baja,y era el punto donde mejor rendia (largaba los cubitos,mas rapido)

www.icemachineschina.es/1-3-ice-cube-maker.html

Fijate a que temperatura evapora esta maquina.

Guillermo


Hola,el consumo es normal para ese tipo de maquinas teniendo en cuenta que cuando corta el rolito cae unos 2 a 3 amperes ,el pico maximo es de 12 amp cuando enpieza un nuevo ciclo de produccion,no conocia esa maquina que pusiste el link pero está hermosa y es de produccion en serie claro está,esta que atiendo es caserita,estoy tratando de colgar unas fotos pero tengo problemas,ya lo voy a solucionar,ayer fuimos con mi jefe a ver una igual pero de el ing.Zanchez de mar del plata,ya fallecido,en un pueblo de cordoba ,Las Junturas,el funcionamiento es el mismo,hace mucha espuma en el visor se aprecia ,pero no se iba el aceite en ningun momento,al principio tubieron problemas parecidos pero le restringieron el paso de injeccion del gas caliente,demoraba mas en largar el hielo pero no se les formaba tanta espuma,el sistema de condensacion es por aire,lo tienen que cambiar por un evaporativo porque hace mucho calor en la zona en verano,en cuanto a la nuestra la semana que viene empiezo por puentear el ventilador del condensador para ver que efecto produce en el aceite y por otro lado voy a desarmar de nuevo el acumulador de succion y le voy a tomar unas fotos para subirlas acá,es rarísimo que se quede todo el aceite en ese lugar y no retornar por la cañeria de baja,son cuatro litros! la presion de succion devería arrastrar hasta el compresor,exepto que el orificio de la curva del caño del acumulador siga siendo chico (ya lo llevé a 3 milimetros) y se tape con alguna basurita que pase a traves de la malla filtrante o se forme un patóm de hielo y aceite ya que la temperatura en ese lugar está por debajo de los -10 y cuando se descongela (cuando pasan unas horas y se la enciende de nuevo retorna todo el aceite)ese tapón vuelve a trabajar normal,son teorias mias no se que pensar ya,bueno me voy a laburar,les voy contando lo que veo después,gracias por los comentarios,un abrazo!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20960 por ururef
........"le restringieron el paso de injeccion del gas caliente,......=¡En la tecla!
No conviene agrandar orificio retorno aceite, va a empesar a inundarce el compresor.Saludos y veamos cuando la tengas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena