- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Pregunta Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
- jose
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
- #20660
por jose
Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor Publicado por jose
Hola muchachos,me presento,soy josé de carlos paz cordoba,estoy teniendo un problema con una máquina de hielo de rolitos de 3 toneladas diarias de fabricacion nacional,es nueva y la garantia "bien gracias por comprar y a joderse",
Motor semihermetico bitzer de 12,5 hp,gas r22 40 kgs aprox, sistema de condensacion evaporativo, tipo torre Incon y valvula expansora Danfoss mecanica.
Resulta que en funcionamiento normal del ciclo de produccion del rolito con presion de baja en 20 psi y la alta en 190 psi,el aceite (ya probamos todas las marcas) Se hace espuma casi en un 20 % con visor al nivel normal, despues de 19 minutos cambia al ciclo de deshielo con inyeccion de gas caliente demorando maso 3 min en largar el hielo (baja 50 psi y alta 110 psi), visor normal de aciete, se cierra la selenoide y comienza un nuevo ciclo de produccion y el aceite empieza a hacerse espuma en un 95%(baja en 40 psi alta 170 psi)
Al cabo de 2 a 3 min desaparece todo el aceite y corta cor diferencial de aceite obvio,después de 3 a 4 horas aveces retorna todo el aceite,especialmente cuando nadie la está mirando la muy hdp!!,
Ya cambiamos dos separadores de aceite uno jefersson y un virginia los dos u.s.a., alguien se le ocurre que puede estar pasando??? siempre es bueno escuchar o leer otras opiniones,desde ya gracielaa!!
Motor semihermetico bitzer de 12,5 hp,gas r22 40 kgs aprox, sistema de condensacion evaporativo, tipo torre Incon y valvula expansora Danfoss mecanica.
Resulta que en funcionamiento normal del ciclo de produccion del rolito con presion de baja en 20 psi y la alta en 190 psi,el aceite (ya probamos todas las marcas) Se hace espuma casi en un 20 % con visor al nivel normal, despues de 19 minutos cambia al ciclo de deshielo con inyeccion de gas caliente demorando maso 3 min en largar el hielo (baja 50 psi y alta 110 psi), visor normal de aciete, se cierra la selenoide y comienza un nuevo ciclo de produccion y el aceite empieza a hacerse espuma en un 95%(baja en 40 psi alta 170 psi)
Al cabo de 2 a 3 min desaparece todo el aceite y corta cor diferencial de aceite obvio,después de 3 a 4 horas aveces retorna todo el aceite,especialmente cuando nadie la está mirando la muy hdp!!,
Ya cambiamos dos separadores de aceite uno jefersson y un virginia los dos u.s.a., alguien se le ocurre que puede estar pasando??? siempre es bueno escuchar o leer otras opiniones,desde ya gracielaa!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #20663
por Diego
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de Diego sobre el tema Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Hola José.
Lo que te está sucediendo es muy posible que sea Arranque inundado. Vas a tener que investigar el origen de tal síntoma. Ademas, tienes que dominar cuáles son los cuatro componentes básicos de un circuito frigorífico... si no sabemos eso, mal podremos encarar un trabajo de esta envergadura...
Como para ir aclimatándonos podemos ver este video:
También podemos leer este artículo que viene al caso como anillo al dedo.
Una consulta: ¿que tipo de sistema de desescarche tiene el equipo?
Lo que te está sucediendo es muy posible que sea Arranque inundado. Vas a tener que investigar el origen de tal síntoma. Ademas, tienes que dominar cuáles son los cuatro componentes básicos de un circuito frigorífico... si no sabemos eso, mal podremos encarar un trabajo de esta envergadura...
Como para ir aclimatándonos podemos ver este video:
{youtube}xfFMAPJZWBs{/youtube}
También podemos leer este artículo que viene al caso como anillo al dedo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Una consulta: ¿que tipo de sistema de desescarche tiene el equipo?
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, camacho d y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#20664
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Hola Jose, se me ocurren algunas cosas a revisar.
-Resistencia de carter,¿tiene?.
-Bulbo de la vet.¿esta bien sujeto?.
-Es el compresor original,¿o lo cambiaron?.
-20psi en baja,eso es como -20ºC de evaporacion para R22,¿estas seguro que esa es la presion en que debe trabajar esa maquina?.
Guillermo
-Resistencia de carter,¿tiene?.
-Bulbo de la vet.¿esta bien sujeto?.
-Es el compresor original,¿o lo cambiaron?.
-20psi en baja,eso es como -20ºC de evaporacion para R22,¿estas seguro que esa es la presion en que debe trabajar esa maquina?.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#20665
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
hola Jose, que marca de aceite estas utilizando, sera el adecuado? comentanos, te esta arrancando con el aceite inundando es circuito, manda mas datos, un abrazo.-
Enrique
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jose
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#20666
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Muy buena pregunta!!!martinie escribió: -Resistencia de carter,¿tiene?.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22