frio1933 escribió: De baja ola Damiarisn
Comentas que cargaste 1 kg. mas de gas y sigue la misma Presión ?? Insisto en que tiene que trabajar en 60 psi de baja para no tener mas hielo en los caños del evaporador, ese hielo es indicativo de falta de gas, al igual que el burbujeo visor de liquido, es mas una vez que el visor de liquido dejo se burbujear no es indicativo de que esta completo del gas, otra cuestión es que con solo ver que el evaporador este completo o no es otra forma de ver lo que esta pasando, ahora bien, si ya estas seguro que la carga esta completa y el filtro esta caliente, recién allí deberás pensar en la VET ya que si estaba funcionando bien la vet no tienes que tocarla para nada, en fin yo llevaría el equipo a 60 de baja y creo que tiene que andar bien
Un abrazo
Enrique
Una cámara trabajando en 60 PSI? Qué van a guardar, la mercadería de una florería?
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
- Diego
- Fuera de línea
gustavozotta escribió: Una cámara trabajando en 60 PSI? Qué van a guardar, la mercadería de una florería?
Buenos días.
Aquí habría que aclarar algo colegas.
Cuando pones en marcha una cámara por primera vez, fácilmente se puede llegar a evaporar al principio a 60 libras sin ningún problema. Eso se debe a la alta temperatura del interior de la cámara, es decir, estamos hablando de que en la cámara tenemos una temperatura por ejemplo de 29º.
A medida que enfría, la temperatura desciende. Y puedo afirmarlo porque me pasó, y fue justamente el colega frio1933 quien me advirtió eso. Mi problema, fue que en el momento de la carga y puesta en marcha de mi cámara, en el interior de la misma tenía 30º. Cargue un poco de refrigerante hasta llegar a 35 libras y tenía burbujas en el visor!!!
Al cargar refrigerante hasta unas 60 libras, el ratio de descenso de temperatura aumento y desparecieron las burbujas. Esa cámara hasta el día de hoy sigue funcionando.
Reitero, no es que la cámara queda funcionando en 60 libras!! y este caso sólo se da cuando ponemos en marcha la unidad con el interior de la cámara a temperatura ambiente!!!
Las presiones quedan al final entre 40 y 25 libras normalmente!
- Diego
- Fuera de línea
damiarian escribió: Hola...si ya termine ayer la cámara....la válvula está mal regulada....se hacía hielo en el cuello de la misma....cuando afloje anduvo bien....el gas cuando dejo de burbujear el visor deje de cargar....le entró 10kilos de gas.....para mí es mucho....pero las presiones estan perfectas....40psi en baja y 280 en alta.....ahora baja bien rápido el frío......así que todo giraba alrededor de la valvula....muchas graccias
Es excesivo 10 kilos y la presión de alta también. Vas a tener problemas en un futuro cercano
¿Qué temperatura ambiente tenías en el momento que cargaste gas?
Medí el subenfriamiento del condensador y el recalentamiento del evaporador.