- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Pregunta Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
- Diego
- Fuera de línea
#59566
por Diego
Que gusto verte de nuevo por acá Enrique!
Abrazos!
Respuesta de Diego sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
frio1933 escribió: Hola a todos
Le falta gas
Llevala a 60 PSI de baja
Cargando gas despacio, veras que no solo llegas a la temperatura sino que además no tendrás hielo en el evaporador
No hace falta que corte en cero grado si es para carne, con que corte a dos grados y arranque a seis esta bien a cero grado pondrá la carne oscura y otra cosa es que el aire frío del forzador no le de en forma directa a la carne
Abrazo
Enrique
Que gusto verte de nuevo por acá Enrique!
Abrazos!
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, damiarian
El tema ha sido cerrado.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#59567
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Disculpas mande dos veces el mensaje, quise corregir un par de errores de ortografía y le erre, es que desde el teléfono me cuesta
Abrazo
Enrique
Abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: damiarian
El tema ha sido cerrado.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59569
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Buenas 6kg de refrigerante y no reacciona ? las burbujas no siempre se producen por falta de gas , puede ser orificio de valvula grande o muy habierta la vet.
Podrías pasar datos temperatura ambiente rrecalentamiento y subenfriamiento .
Podrías pasar datos temperatura ambiente rrecalentamiento y subenfriamiento .
El siguiente usuario dijo gracias: damiarian, Emmanuel
El tema ha sido cerrado.
- damiarian
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 97
#59573
por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Gracias Diego....y en alta cuál sería la máxima a controlar....el subenfriamiento del evaporador lo tome a la salida del mismo...busco la foto y les digo...( sería en el retorno hacia el motor?)
El tema ha sido cerrado.
- damiarian
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 97
#59574
por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
Hola....ahora vuelvo a subir....las fotos muestran el manifold de baja en 22 psi y la alta en 220psi....la otra es sobre las burbujas y las otras es sobre el evaporador el hielo en los caños que se formó. Gracias
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- ELEVADOR DE UNIDADES CONDENSADORAS HASTA 6000 (VIDEO)