Pregunta Delta-T
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#16110
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Delta-T
bueno URU a mayor DT menos humedad, y en una camara o un refrigerador el DT es entre el evaporador y el medio a enfriar, y entre el condensador y el aire (o medio que lo refrigere) en AA el DT es entre el aire entrante y el saliente obviamente enfriado por el evaporador forzado,
ahora ya que esta pregunto en evaporadores forzados de una camara etc, el DT es entre evaporador y medio a enfriar o es como en AA aire que entre y que sale??? y no entendi por que preguntaste lo de los aires entre 12 y 15 URU, si tiene que ver con tema de confort humedad etc.
ahora ya que esta pregunto en evaporadores forzados de una camara etc, el DT es entre evaporador y medio a enfriar o es como en AA aire que entre y que sale??? y no entendi por que preguntaste lo de los aires entre 12 y 15 URU, si tiene que ver con tema de confort humedad etc.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#16143
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Delta-T
Hola Claudio,el tema de entre 12 y 15º de los aires, era solo para aclarar que es la humedad que necesita el ser humnano para sentirce bien cuando respira, etc, o sea CONFOR.
Lo otro, son preguntas, y cuando pregunto = ES PORQUE NO SÉ!!!!!.Saludos
Lo otro, son preguntas, y cuando pregunto = ES PORQUE NO SÉ!!!!!.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- girabatol
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 17
#16149
por girabatol
Respuesta de girabatol sobre el tema Re: Delta-T
De un manual de Copeland: Humedad Relativa Diferencia de Temperatura
Rango de temperatura de -4°C. a 7°C. 90% -13.3°C. a -11°C.
" " 85% -12..2°C. a -10°C.
" " 80% -11.1°C. a -8.9°C.
" " 75% - 8.9°C. a -5.6°C.
-12.2 o menos
-10°C. o menor
DT. Diferencia entre la temperatura deseada en la cámara y la temperatura de evaporación
del refrigerante.
Rango de temperatura de -4°C. a 7°C. 90% -13.3°C. a -11°C.
" " 85% -12..2°C. a -10°C.
" " 80% -11.1°C. a -8.9°C.
" " 75% - 8.9°C. a -5.6°C.
-12.2 o menos
-10°C. o menor
DT. Diferencia entre la temperatura deseada en la cámara y la temperatura de evaporación
del refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ywolf
#16152
por ywolf
Respuesta de ywolf sobre el tema Re: Delta-T
Buenas a la barra!!!
todos estan en lo cierto!!! , y todos estan equivocadossss???
SIP asi es.
el delta t (tolerancia) es la tolerancia en la curva de cualquier magnitud que se desee medir,en un evento especifico
puede ser temperatura , caudal , tension , o porque no plumas en un desfile de carnaval!!!!
por ejemplo: el intendente de gualeguychu exije 1000 plumas por cada reina, con un delta de 10 %
1000 es la base del delta , puede tener cualquier numero de plumas entre 900 y 1100!!!
un ejemplo para refrigeracion o calefaccion:
debo mantener por ejemplo, una vacuna a 6 ºc delta 1ºc
el delta t de esa vacuna es+/- 1ºc
delta t es la tolerancia en la que se puede mantener ese producto.
tambien esta lo que algunos llaman doble delta que agrega el tiempo en que se debe conseguir esa tolerancia .
espero les sirva
el lobizon del talar
todos estan en lo cierto!!! , y todos estan equivocadossss???
SIP asi es.
el delta t (tolerancia) es la tolerancia en la curva de cualquier magnitud que se desee medir,en un evento especifico
puede ser temperatura , caudal , tension , o porque no plumas en un desfile de carnaval!!!!
por ejemplo: el intendente de gualeguychu exije 1000 plumas por cada reina, con un delta de 10 %
1000 es la base del delta , puede tener cualquier numero de plumas entre 900 y 1100!!!
un ejemplo para refrigeracion o calefaccion:
debo mantener por ejemplo, una vacuna a 6 ºc delta 1ºc
el delta t de esa vacuna es+/- 1ºc
delta t es la tolerancia en la que se puede mantener ese producto.
tambien esta lo que algunos llaman doble delta que agrega el tiempo en que se debe conseguir esa tolerancia .
espero les sirva
el lobizon del talar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#16164
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Delta-T
Gracias Lobo, un gracias grande al igual que paa todos los colegas y un apreton de manos, espero tus cosas anden bien.Cruz
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- El compresor se va a vació.. Ayuda por favor