file Pregunta Delta-T

Más
#16070 por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Delta-T
indudablemente que el vapor recalentado, a una temp tome mas calor y se sobrecaliente a una temp mayor tiene una variacion de temperaturas, solo que el sobrecalentamiento y subenfriamiento de expresa en K , DT se lo utiliza mas para ver T de entrada y salida de un evap o condensador depende del DT de un evap es la humedad ,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16074 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Delta-T
Tres preguntas -

1) ¿porqué en los aires entre 12 y 15º?
2)¿ hay mas humedad cuando la diferencia es mayor? =ej. DT dif 6º o DT diferencia 15º?
3) el DT se mide entre la entrada y la salida del aire ¿o es la temperatura tomada en el caño de succión a la salida del evaporador restada a la temperatura del aire a la salida del evaporador?
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16086 por girabatol
Respuesta de girabatol sobre el tema Re: Delta-T
Hola: Delta T, lo tomamos en cálculo de aire acondicionado o refrigeración, como la diferencia entre
To y Ti, To.= Temperatura exterior y Ti= Temperaura interior.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16093 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Delta-T
Nó no es el delta T del que hablamos, nos referimos al delta T del evapodor, puede ser el de una cámara o un acondicionador, etc, pero EVAPORADOR.
¿porqué es tan importante?, bueno por que con un delta no tenido en cuenta podemos sacar peso a la mercadería que enfriamos(le sacamos la humedad). Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, CLAUDIO, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#16096 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Delta-T
Un caso práctico:

Estamos asistiendo en la reparación de un acondicionador de aire dividido. Necesito saber cuán eficiente está siendo el evaporador y condensador. Enciendo la unidad, espero 15 minutos y a continuación tomamos la:

Delta T del evaporador: se mide la temperatura de entrada y salida del aire del mismo. Ejemplo: el aire ingresa a 24º C y sale más frío a 12º C. Este valor está bien.

Delta del condensador: se mide la temperatura de entrada y salida del aire del mismo. Ejemplo: el aire ingresa a 35º Cº y sale a 45º C. Este valor me dice que el condensador está trabajando bien.

Para analizar:

* Observen qué sucede con la Delta T del evaporador y condensador cuando a la unidad le falta refrigerante.
* Observen qué sucede con la Delta T del evaporador y condensador cuando los ventiladores no funcionan.

Para tener en cuenta: anotemos los valores de Delta cuando la unidad funcione correctamente y tengamos en cuenta estos valores para futuro...
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, CLAUDIO, josal y 1 persona(s) más.