lock Pregunta Problema con camara frigorífica, refrigerante R22, 18000 BTU

Más
#10475 por Tukku
Hola deantunano y a todos, como muchos vengo siguiendo tu post y realmente se puso interesante, seria bueno que pudieras subir unas fotitos para que podamos ver cuales son los avances. Desde ya muchas gracias y sigo esperando el momento que cuentes que se soluciono el problema, y por supuesto que nos cuentes como lo hiciste ya que seguimos aprendiendo dia a dia de experiencias propias y agenas, saludos!!! xsombrero

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
#10476 por martinie
Aqui hay algo que puede servirte Angel,para encontrar la vet anterior en potencia,a la que colocaste.

www.carlyleccrp.com/site/catalog/26_Sporlan/Sporlan_001.pdf

Guillermo
El tema ha sido cerrado.
  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
- #10495 por gustavnio

martinie escribió:
El compresor fue diseñado para 23000Btu en 60 Hz,en sus mejores condiciones
El tema es que a -10ºC,da en 50 Hz 11000 Btu=2770 Kcal/h,o sea menos de 1 tonelada

Guillermo


Hola guillermo
en mexico la frecuencia de red es de 60 hz no de 50 como aca en argentina
Ese compresor rendira alrededor de lo especificado en la tablita excel que pase en post anterior; El tema esta en que esa tabla ( excel) esta hecha para 38ºC creo, no se si sera la temp ambiente alla en mejico (de tanto postear ya no me acuerdo que dato paso angel)

aca la subo de nuevo con los valores de rendimiento que me pasaste
Por otro lado es obvio que queda bajo responsabilidad del usuario ( o usuarios) el corroborar los datos que le mando y que obre/n en consecuencia en la correccion, si es que hay alguna anomalia sobre lo que escribi; no hay intencion de mi parte confundir a nadie
Por lo demas entiendo que el tema del desperfecto estara en algo distinto del compresor. Puede que en la temp de evaporacion este un gran drama: fijate que segun se cortan las curvas estara evaporando arriba de 0ºC con lo cual angel estara complicado a la hora de hacer funcionar esta camara a un t de ambiente de 0ºC
segun la tablita esta andara con un recinto de 8ºC ( delta t de 8ºC maso) y disipara, eso si, una potencia de 5000 Kcal/h. Hay que ver si esto le sirve al usuario
Esta claro que me tome el trabajo de subir esta tabla como medio de estimar en forma analitica el porque la camara tenia tan alta temp ambiente
saludos
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
#10583 por martinie
El tema todavia esta pendiente a que el amigo deantunano saque sus propias concluciones,pero el sabado pasado estubimos en contacto a travez de skype en linea Damian Maggio,Luis Amenabar,Angel Deantunano y yo varias horas,el tema es que obtubimos resultados inciertos,y confusos,cuando aunemos datos,y conclusiones las volcaremos al foro para no confundir mas el tema.

Guillermo
El tema ha sido cerrado.
  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#10598 por gustavnio

martinie escribió: El tema todavia esta pendiente ..............................el tema es que obtubimos resultados inciertos,y confusos,cuando aunemos datos,y conclusiones las volcaremos al foro ................

Guillermo

Hola guillermo.
Lo de obtener datos confusos es un avance
Cuales serian esos datos?
saludos