lock Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga

Más
#10011 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: alta presion
el equipo fue instalado por alguien IDONEO consulto porque si quedo aire dentro de la cañeria cuando se abrieron las valvulas de servicio (no se hizo vacio , se mezclo el aire que existia en las cañerias y dale pa adelante)esto trae problemas al funcionamiento y mas en fase calefaccion, eleva la presion de trabajo por la existencia de no condensables
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
El tema ha sido cerrado.
Más
#10013 por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: alta presion
Tantor
como estas

tambien me asegure de eso, evacue totalmente el sistema realice vacio por 20 minutos y ademas calente los 2 intercambiadores, resultado igual que antes

gracias por el aporte
seguiremos buscando en algun lugar estara la respuesta
gracias nuevamente
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, tantor
El tema ha sido cerrado.
Más
#10018 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: alta presion
fijate que el evaporador suele ser mas chico que el condensador en cuanto a recorrido de cañeria.El fan debe trabajar en alta velocidad y que sus rpm sen las correctas, otro tema fijate los diametros de cañeria y que no esten obstruidos estrangulados etc.Por supuesto la carga la realizas en fase refrigeracion, a que presion la dejas en baja
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
- #10023 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: alta presion
Hola, Agrofrio
Por los datos que pasas, pareceria que hay poco pasaje de liquido en la unidad interior, si bien ya revisaste los circuitos de la UI, yo le daria una segunda mirada, ya que una gota de soldadura puede estar afectando el pasaje del refrigerante.
Otro probable problema puede estar en la valvula unidireccional
saludos,

cero
El tema ha sido cerrado.
Más
#10024 por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: alta presion
tantor

el equipo esta en el banco de trabajo sin ningún tipo de aislacion y na hay ningún caño estrangulado, los diámetros de los mismos son 1/4 y 1/2, la longitud de estos es de 2.5mts la velocidad de la turbina responde de acuerdo a la programación de la plaqueta

o sea
arranca ciclo calor cierra las paletas orientables hasta llegar a la temperatura de apertura, luego de esto empieza a soplar a la velocidad seleccionada en el control remoto, y responde a todas las velocidades

ahora bien empieza el problema de que cierran las paletas orientables porque se queda sin calor, que es caso que vengo tratando hace varios mensajes anteriores.

no calienta lo suficiente en el evaporado
la presión de salida es muy buena
el caño de succión esta super caliente (en modo calor)
la primera vuelta de serpentina en los circuitos esta caliente en 3 circuitos, el cuarto circuito templado a frío, pero tiene buen pasaje de aire, desoldé el colector y distribuidor y no encontré obstrucciones

nuevamente gracias por las recomendaciones

Cerogrado

voy a revisar el estado de los capilares puede ser que uno de estos este medio obstruido, acabas de abrirme la cabeza, porque la válvula unidireccional se escucha que actúa la bolita interna que tiene
les comento luego los resultados

saludos a todos

este aparato me esta volando los pelos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena