Pregunta Problema con un equipo York de 25 t.r.
- jorge carlos
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#23042
por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
ya chequé la programación y la configuración y la encontré bien pero voy a rechecar, gracias compañero te agradezco tus aportes y consejos., estamos pendientes.
El tema ha sido cerrado.
- jorge carlos
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#23051
por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
no negativo no tiene valvula solenoide y tampoco se va a vacío el sistema cuando se corta. Mantiene 70 lbs, en baja y 360 en alta con freón-22 .
El tema ha sido cerrado.
- jorge carlos
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#23052
por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
perdón quise decir 260 lbs en alta.
El tema ha sido cerrado.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#23077
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa me leí todo!!!!, y llegue a una conclusión que luego comento.
¿Podrías subir el manual de programación de ese equipo y tu programación pos separado. Saludos
¿Podrías subir el manual de programación de ese equipo y tu programación pos separado. Saludos
El tema ha sido cerrado.
- rodo1957
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 20
#23088
por rodo1957
RL service
Respuesta de rodo1957 sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
Esos equipos traen en serie con los presostatos sensores de temperatura en la baja y la alta, es decir, que aún puenteando los presostatos alguno de los sensores puede sacar de servicio el primer tandem de motocompresores.
Espero te sea útil.
Saludos
Espero te sea útil.
Saludos
RL service
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jorge carlos
El tema ha sido cerrado.