lock Pregunta Problema con un equipo York de 25 t.r.

Más
#22826 por Fran_res
Respuesta de Fran_res sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
Jorge, fijate en los radiadores del evaporador y condensador que uinos modelkos deYork, traen unas Sondas, (normalmente abrazadas a una de las vueltas) que hacen cortar los compresores por congelamiento y/o descarche.. no te estara sucediendo algo de eso.


saludos
Fran_res
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jorge carlos
El tema ha sido cerrado.
Más
#22836 por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
no tiene valvula solenoide y las presiones al momento de pararse la bancada son 70 lbs., en baja y 265 lbs en alta.
El tema ha sido cerrado.
Más
#22837 por jorge carlos
Respuesta de jorge carlos sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
ya le cambié el termostato y sigue igual.
El tema ha sido cerrado.
Más
#22875 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
puentealo los presostatos cuando se paren,los A ,ALGO TE ESTA CORTANDO LA BOBINA DEL CONTACTOR SEGUILE la corriente donde se corta
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jorge carlos
El tema ha sido cerrado.
Más
#22882 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Problema con un equipo York de 25 t.r.
Hermano una pregunta? el Y1 del termostato va al Y1 de la regleta del equipo, de ahi sale a la tarjeta, pasa por la tarjeta, sale y pasa por los presostatos de alta y baja del circuito "A", de ahi llega a 2 rele de control en caso de que las bobina de los contactores sean 220v, o a los 2 contactores en caso de que las bobinas sean de 24 v?

Yo haria esto: en el momento que se apaga el compresor coloco una punta del voltimetro, en la salida del transformador (24v), enla linea que sale directo a las bobinas de 24v, y la otra punta en Y1, si hay 24v, mido a la salida de la tarjeta, si hay 24v, mido en la que viene de los presostatos, en la que llega a los rele de control, asi deberia encontrar la falla.
Fijate si hay retardadores o temporizadores.
Estos equipos por temperatura, deberian apagar primero el circuito "B", NO el circuito "A", como pasa en tu caso.

enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jorge carlos
El tema ha sido cerrado.