Bueno hay que buscar conexiones flojas, verificar la conexión del motor R, S Y C, medir el consumo en todo momento hasta el punto del corte, y si todo sigue igual, la ultima prueba, sacar gas para ver si mejora o hace lo mismo.

Y luego ya encaminar para el lado de comprar motor y colocar o comprar aire nuevo y cambiar. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22245 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema acondionador surrey frio calor
PAMPA BREVA COMO MEDIS EL CAPACITOR ,CON una pinza en donde la pones ydespues multiplicas por 0.07 podrias explicar eso
El siguiente usuario dijo gracias: pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gonn
  • Avatar de gonn
#22251 por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema acondionador surrey frio calor
hola pampa el equipo es nuevo? es el surrey pria??? por casualidad??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22255 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
hola amigos del foro : en el curso super acelerado de 4 meses me enseñaron esto logicamente esta a consideracion de cada uno, a mi en particular me da resultado
1 cable bipolar con 2 trminales para conectar capacitor con una ficha en el otro extremo para enchufar 220
2 la pinza amperometrica se pone en amperes se pasa el gancho x uno de los cables
3 el resultado de la medicion se compara con la multiplicacion de los microfaradios mf del capacitor x 0.07
que es la unidad o el equivalente a 1 mf
4 ejemplo. Un capacitor de 35 mf x 0.07 unidad mf=2.45 amp este resultado debe ser coincidente con lo que muestra la pinza
el equipo tiene 18 meses aprox se lee surrey nada mas no adverti otra palabra ni en cond ni evapo
voy por la ultima ,con lo que propone ururef y despues comento
les mando un abrazo muchas gracias

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22300 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema acondionador surrey frio calor
Ufff, este surrey

Cuando dices, " corta ", que lo hace

a) el compresor ???
b) la alimentacion al compresor desde la placa ??

Mira, el otro dia, me paso algo parecido.- Cortaba desde la placa, revisamos todo y detectamos que cortaba la alimentacion al compresor, desde la placa

De cabeza, al relay

cambiamos y a cobrar

Pocas veces, se daña el capacitor, porque tiene una resistencia para soportar un alto torque de arranque, que muchas veces es el compresor mismo con problemas, por lo que debes determinar exactamente que lo corta.- Si corta el compresor, en si, no la alimentacion desde la placa, seguro que como dice Ururef, es el compresor.-
Te pego foto, del relay.... que tambien se rompe

hugo,
[attachment:1]19072012016.jpg[/attachment]