file Pregunta acondionador surrey frio calor

Más
#22125 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
muchas gracias por la pronta respuesta .Te digo que estoy aprendiendo mas con ustedes en estas pocas semanas que los 4 meses de curso mucha lectura poca practica y por ende poca experiencia recien lo volvi a ver y medi ya que es un vecino la presion de alta esta en 300 pido por favor me expliquen si estuviera en 240 o en menos que implicancia tiene si es falta de refri por ejemplo y estando en 300 como sigo realmente no se como agradecer el tiempo y la paciencia de ustedes muchas gracias

pampabrava
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22127 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema acondionador surrey frio calor
vamos Pampa, todavia

- manifold de alta
- garrafa de 22 conectada
- lo coloco en calor
- identifico el cable que alimenta la valvula ( casi siempre bornes 3 o 4)
- arranco en calor, mido presion.-
a) tiene menos de 320 libras
- saco el cable de alimentacion de la valvula (OJO QUE TIENE TENSION !!!!)
- la unidad comienza a andar en frio
- completo con gas, miro el manifold donde esta la ahuja
- vuelvo a conectar el borne, que tengo con una pinza
- vuelvo a medir cuantas libras tiene, y asi hasta llegar a las 320/340

saco de la billetera, la imagen del gauchito gil..... y pido que el equipo funcione

- causas del poco refrigerante: no te olvides que por todo el sistema, circula permanentemente gas y aceite.-
con el aceite, lubrica piezas del compresor
con el gas, lo refrigera y no permite que alcance elevadisimas temperaturas

Prepara un asado, para el staff de frionline

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22133 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
muchisimas gracias por la CLASE lo imprimi , lo voy a poner en practica .
En algun momento, espero corresponder con el asado aunque sea de a uno del staff.
muchas gracias hugo

pampabrava
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22192 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema acondionador surrey frio calor
Muy bueno Hugo Lizandro, pero ....por lo que e elido, calculo que marcho el compresor
El siguiente usuario dijo gracias: pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22194 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
hola amigos del foro : segui al pie de la letra las indicaciones me senti como el que mas sabe haciendolo lo pude llevar hasta 310 de alta pero 5minutos despues calento y se apago. No tendra complicado el termico es una consulta simplemente, para seguir recibiendo informacion de como se sigue cuando se complica
gente de frionline muchas gracias por el tiempo y el esfuezo que le ponen en informar y ayudar

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua