file Pregunta acondionador surrey frio calor

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#22677 por gfmaziarz
Respuesta de gfmaziarz sobre el tema acondionador surrey frio calor
Pampa:
En un post escribiste que cuando el equipo enciende, el consumo era de 2.5 a 3 Amperes. Pero eso es muy poco según mi criterio. Luego cuando haces la prueba del capacitor pones los mismos valores. Pregunto: ¿Cómo mediste el consumo del equipo? ¿en un cable de la ud. exterior? ¿aumenta ese valor cuando se calienta ¨al rojo vivo¨la carcasa del compresor? Cuestiono esto porque me confundí un poco.
A mi modo de ver (o leer), lo que está mal es el motocompresor. Espero sirva de ayuda. Saludos. Gustavo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22722 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
hola amigos del foro: doy por concluida la consulta con respecto al aire surrey . recien y al regreso de las vacaciones del dueño del aparato, ultima revision motocompresor intenta arrancar y muere lo probe directo y no arranca
opino que el motor termino su vida util
agradezco a todos los que me enseñaron a ver distintos puntos de vista en un mismo inconveniente es enriquecedor e instructivo
espero poder seguir aprendiendo de ustedes y lamento no haberlos encontrado antes en internet muchas gracias un abrazo

pampabrava
El siguiente usuario dijo gracias: gfmaziarz, ururef