file Pregunta acondionador surrey frio calor

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22014 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema acondionador surrey frio calor
huy, no me lo perdono

quise decir EXPECTANTES

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22089 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
gracias amigos: hoy estuve viendo el aire acondicionado, es un aparato de 3200 frigorias : frio calor al encenderlo comienza trabajando normalmente despues de 5 minutos se corta el compresor queda funcionando el evaporador 2o3 minutos y se apaga todo. Desarme frente y tapa del condensador para poder ver mejor revise capacitor 35mf exactos revise presion de baja en frio cuando lo pude encender tiene 20 psi y comienza a subir lentamente hasta alcanzar los 40 y ahi se queda hasta que se apaga .Los bornes del compresor tienen continuidad
consumo 2.5 a3 amp al inicio del encendido . Cuando se corta da un sonido fuerte algo asi como tac y al tacto el motor esta al rojo vivo no podia tocarlo de tan caliente . Funcionando en frio o calor el tiempo que dura encendido lo hace bien buen frio y buena calefaccion pero dura minutos .Cuando se olvida el dueño de desenchufarlo el aparato arranca solo y hace el mismo proceso que explique revise las borneras del conden los cables estan firmes igual los del evapo muchas gracias a todos por estar

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22109 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema acondionador surrey frio calor
Pampa, buen dia, mejor dicho, feliz dia

- ahora pregunto: PRESION DE ALTA EN CALOR ??????

Lo de arranca solo, cuando " el tio ", se olvida de desenchufarlo, es problema en tu placa

P R E S I O N D E A L T A ????


un abrazo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#22119 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema acondionador surrey frio calor
hola feliz dia amigos del foro : no pude tomar presion de alta solamente tiene apendice o valvula de baja . lo del recalentamiento de la bocha es problema del termico por el golpe que se sentia al cortar o apagarse es mi pregunta un abrazo

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#22121 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema acondionador surrey frio calor
Pampa, " paso a paso ", como dice los tecnicos de futbol

- cuando tu lo colocas en calor, lo que era baja en frio, pasa a ser alta, en modo calor

- con el manifold de alta, o relojito de alta, lo colocas en calor, y donde en verano medias la baja, te medira la alta en calor

recuerda que la misma, debe estar en alrededor de 320/340

fumando.... espero

hugo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena