question-circle Pregunta Como hacer Vacío de un Aire Acondicionado split

Más
#43978 por alfredodlh
Respuesta de alfredodlh sobre el tema Realizar Vacío de Aire Acondicionado
Amigos no quiero sonar soberbio pero el vacío es necesario digan lo que digan.

En un seminario que participe con la Empresa Danfos, lo primero que dicen es que la Refrigeración es un trabajo NOBLE, ¿porque?;

1.) Siempre que se instala un equipo así quede mal instalado ESTE FUNCIONARA, pero por tiempo LIMITADO, con limitado es: no dará su tiempo de vida para lo cual fue diseñado el sistema.

2.) Muchas de las fallas que se originan en el sistema de tuberías es por una mala praxis al momento de instalar o cambiar un compresor.

3.) Debemos recordar que en este trabajo hay que guardar nuestra reputación, y no somos los únicos que trabajamos en esta rama, Siempre hay alguien con más experiencia y una persona así está en capacidad de determinar si un equipo fue instalado siguiendo las normas de instalación o NO.

4.) De nada sirve instalar un aireo un sistema, si luego por mala instalación falla constantemente, el cliente terminara contratando a otro técnico. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, las grandes empresas no gana dinero con la venta del equipo muchas veces hasta los regalan, ellos ganan es con el servicio POST-VENTA y nosotros debemos tener eso como norma (Tratar de mantener un cliente por años) ellos son los que nos dan de comer.

5.) Debemos de tratar de hacernos de las herramientas necesaria para este trabajo, Bomba de Vacío, Manómetros, expansores de tubos, corta tubos, recuperadora de gas, botellas para gases (una para cada tipo de gas), balanza electrónica, amperímetro, capacímetro, etc, etc.

Creo que me extendí un poco, no con procedimientos técnicos, si no, con consejos laborales pero estos consejos deben ser como Mandamientos en este tipo de trabajos y en cualquier otra área de nuestras vidas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tecnofrost refrigeracion, enderpalmar37 y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #43979 por alfredodlh
Respuesta de alfredodlh sobre el tema Realizar Vacío de Aire Acondicionado
lcontreraslr, El Filtro secador se encarga de la poca humedad que haya adsorbido y quedado en el aceite luego del vacio.

si logras conseguir algun manual original de instalacion de un compresor, el mismo dice que tenemos un tiempo no mayor de 15 minutos para soldar la tuberia sin riesgo de que entre mucha humedad..
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, lcontreraslr, Drojas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43980 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Realizar Vacío de Aire Acondicionado
Hola Drojas de Venezuela, buenos días. Al colega que recién se inicia Iconterasir: el problema de los aceites higroscópicos para refrigeración, es que pueden (y de hechos lo hacen si tienen la oportunida (MC abierto al medio ambiente)) de incorporar en ellos humedad y cambiar así sus propiedades llegando a ser dañino para el MC.. Una vez incorporada la humedad, a la misma no es posible retirarla. Por ello se recomienda mantener el MC abierto al medio ambiente el menor tiempo posible y no más de 15 minutos. Y por ello también es importante que hallas dejado presurizado el sistema hasta tanto consigas el repuesto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43981 por Drojas
Respuesta de Drojas sobre el tema Realizar Vacío de Aire Acondicionado
Gracias por las sugerecias compañeros. Y he tomado la decesión de recuperar el gas y realizarle vacío al sistema.
Saludos Cordiales. Tengo muchas preguntas a consultar estaré con frecuencias en este foro.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43983 por aconcagua mendoza
Respuesta de aconcagua mendoza sobre el tema Realizar Vacío de Aire Acondicionado
consulta :

11) Alguién sábe el porque de las oscilaciones en el manómetro cuando hay presencia de no condesables ¿ ?

12) Alguien sabe si en nitrógeno se combina con la humedad -en estado gaseoso-, en un circuito y esto facilita su arraste y posterior desalojo?
Es decir por qué sirve también incorporar nitrógeno en un circuito contaminado, o no sirve ?


Estimados , cada comentario que me ha precedido arroja un poco de luz sobre el tema “ vacío” ,
intentare( con riesgo de equivocarme ) aclarar algunos conceptos que siempre se desvirtúan o se tergiversan en la escritura ( por lo menos en la mía siempre)

1) El vacío es necesario SIEMPRE.( Extracción de gases incondesables y humedad. según etapa)

2) Entiéndase vacío a generar una depresión para favorecer la evaporación de un líquido , por tal a menor temperatura fácilmente se evapora y se arrastra gasesosamente , por ello el tema de hervir agua en la montaña o a nivel de mar etc, etc, etc …

3) El aire contiene humedad, siempre. HR- humedad relativa / tenor de agua en suspensión / dependiendo de las condiciones climáticas y del día…si lleve o no llueve etc.

4) En física Todos los FLUIDOS (gases y líquidos) son comprensibles solo depende de la presión y temperatura , obviamente en el caso nuestro decimos no son comprensible ( la compresibilidad es la capacidad de variar la densidad de un fluido) , podríamos hablar de 1era y 2da ley de termodinámica y mecánica de fluidos , entropía etc etc etc pero no viene al caso y no tengo mucha idea solo repito de haber leído sin entender claramente.

5) La higroscopicidad del aceite ( propiedad de absorver agua de una sustancia ) , es mayor en un aceite sintético para un refrigerante ecológico que la del mineral por ello el hecho de menos peor.

6) Si cambiamos un compresor por ejemplo , debemos tapar las conexiones pq en 15 minutos se puede observar como el aceite comienza a incorporar la humedad del ambiente/ No así con el mineral es más tolerante. / Hagan la prueba con aceite de ambos tipos en un vaso /

7) Con un filtro secador es más factible que la humedad contenida en él quede retenida , sin perjuicio de ello puede que no salga nunca y que se generen una degradación ácida del mismo , se puede hacer la prueba y realizar un tést PH antes y después/ .

8) Un problema es una fuga, dado que cuando se evapora el refrigerante el compresor sigue aspirando aire del ambiente y por tal humedad. ESE ES UN GRAN PROBLEMA.

9) Es interesante ayudar con una pistola de calor a los intercambiadores/serpentines a que se evapore la humedad posible./ Una prueba de gelación homogénea es recomendable para verificar visualmente si existe un tapón/

10) Alfredo , las empresas ganan mucho dinero con la venta del producto y con la venta de rptos , el que menos gana y ganara siempre será el mecánico , instalador o service.
Es fundamental que cada técnico tenga una carta de venta en el bolsillo SIEMPRE. O que lo piense y comience de a poco a incorporar. Y por más buen técnico que seamos mucha gente elige el precio , por ello tantos improvisados ignorantes o delincuentes se encuentran trabajando en el rubro sin intenciones de aprender. ES EL MERCADO Y LA AUSENCIA DE LOS ESTADOS LO QUE GENERA ESTO QUE ES NUESTRO PADECER.
LA VENTA INDISCRIMINADA DE REFRIGERANTES Y/O LA FALTA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS MENSULAS POR LEY ES UNA LOCURA PERO ASÍ ESTAMOS.

En américa latina no hay muchos entes rectores que regulen este oficio/ profesión , por tal en muchas ocasiones el tango cambalache se pone vigente “ lo mismo un burro que un gran profesor “ … POR SUERTE Otro camino es aquellos que ingresan a foros como este ( mi caso ), eso demuestra las ganas de progresar, de saber y ese es el segundo peldaño de la escalera del éxito.El primero es la humildad de saber que uno siempre puede aprender de un novato.

13) La técnica del triple vacío no tiene que ver con el aceite contaminado, eso es patrimonio del filtro interno o externo, pero colabora la depresión siempre.
14) Rich , te felicito por la claridad y sinceridad de tu comentario. Lamentablemente es muchas veces así.
15) Muchos equipos traen nitrógeno presurizado en el evaporador , me imagino el desastre si el “ colgador “ del equipo no realiza barrido ni vacío ¡!!!!!
16) El “barrido” con equipo R 22 fue la peor práctica y la más recurrente en los últimos 10 años .Con los nuevos equipos r 410 / r 134 es una irresponsabilidad o una práctica dolosa para el que está en este tema. Afortunadamente para los service esto se cobra muy muy bien.
El tema es que por ignorancia o por ser mala gente el resultado es el mismo, por eso lo bueno de este tipo de foros donde se muestre el camino y después cada uno elige , pero no podemos decir “ .. no sabiiia… “ … “ funciona igual … “ , etc etc , eso No es de profesional y esto es lo que hace la diferencia. En muchos charlas (de metido y como oyente ), muestro como se lava las manos un cirujano ( con la punta de los dedos hacia arriba bajo el chorro) , …. Obviamente eso es una técnica y tiene su ciencia detrás, pero para un improvisado o un chanta es lo mismo de cualquier forma ¡! y eso No es en la refrigeración ni medicina es en todo ¡! son conceptos culturales de atraso o avance , son ejes la educación y la diferencia que nos produce a elegir entre un producto de china o alemania.

La pregunta es DONDE ME ENCUENTRO YO ¿?

abz

a.m
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, pepelui y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena