question-circle Pregunta Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split

Más
#52319 por DHT
sabemos que es otro el procedimiento que hay que hacer, pero para la pregunta que haces concretamente no le harìa menos de 1 hora
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52432 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
si la agua del maniful no llega a vacio maximo es clara evidencia de que sigue con humedad que aun esta evaporando . el tema no es el tiempo de vacio, una vez que llega a maximo ya es en vacio , lo importante es el tiempo de espera sin que se rompa el vacio.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52457 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Sres. por lo que veo, se mal entiende lo que quise aportar para los mas nuevos, no fié mi intención ofender en manera alguna, no es necesario que todos digamos que compramos y que tenemos gracias a nuestro oficio. Para mas claro aclaro:
yo también uso nitrógeno, yo también hago vacío y también hago limpiezas.
Por otra parte no creo haber salido del tema, si tu cobras 2.300 y gastas 1.800, por que como robot lo haces siempre igual con todos; tu ganancia será de 500 siempre. Pues la cosa no es así si la instalación no necesita lavado, serán XX + para mi, si no necesita nitrógeno son otros XX mas. estimados yo tengo 32 años trabajando en esto, no tengo reclamos y tengo equipos instalados con 20 años de funcionamiento, cuando hacía el vacío con una bocha de heladera. Por otra parte los sifones TÉCNICAMENTE con 410 NO van si con R 22 (no es contra la persona que lo mencionó) si van pero igual funciona, el tema es lo que demoras para hacer un trabajo innecesario.
Les dejo mis disculpas por ofender involuntariamente y lo invito a pensar en la efectividad a la hora de trabajar, aunque todos mis dichos no van para técnicos definidos si no para aprendices que lo necesitan. Un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: josal, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52465 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Hola no se si Oscar se refiere a lo que yo escribí sobre el tema de agregar entre 15 a 30 gramos de refrigerante por metro de mas en la instalación de un equipo. Lo que yo escribí es que se agregan esos gramos de gas por metro adicional de caño agregado después de lo que indica el fabricante como maximo , o sea que en el ejemplo que puse que eran 15 metros rectos estaba bien pero si son con curvas por cada curva se debe considerar un metro se mas por la caída de presión y q si tenés cuatro curvas se debe considerar 15 + 4 de KAS curvas son 19 metros a considerar, por lo que el gas a agregar seria de 15 gs. x 4. Metros igual a 60 gs y no 2.250 gs. Insisto es lo que indica el fabricante yo no lo invente

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52467 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Tiempo de Vacio para instalar aire acondicionado split
Quiero pedir disculpas por los errores de ortografía pero estoy escribiendo desde el teléfono y no es lo mas cómodo que hay para escribir arriba de un techo controlando una cámara

Un abrazo

Enrique

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.