De todos modos, si compramos en lugares de confianza no creo haga falta tanto cuidado.
Si es caño nuevo, seguro tendrá humedad y aire, todo sale cuando sacas el nitro de la prueba de presion.
Y de nuevo tenes razón, cada cual sabe que le da mejores resultados.
Mejoraste la maquina de limpieza???
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
SantiagoAire escribió: Antes que nada, soy conciente de que necesito un Vacuometro para realizar esta tarea, pero no lo tengo.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
SantiagoAire escribió: Tengo una Bomba de vacio Value VE235N 1/3hp. Al ser novato en el area estoy realizando esta operacion por (tiempo), por ejemplo: Al instalar un equipo de 3mil frigorias con 3 metros de caño, suelo aplicar 35 o 40 min de vacio segun el clima.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
SantiagoAire escribió: Ahora mi duda es, que pasaria con 15 metros de caño, deberia dejar funcionar mas tiempo la bomba o el mismo?. Se que sera dificil de responder debido a que no es habitual o legal hacerlo de esta manera. Pero bueno lamentablemente por el momento trendre que hacerlo. Intento dejar el equipo lo mas prolijo y estable para el cliente, de apoco tendre las herramientas necesarias.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
No vas a tener problemas... esto claro, si es que el equipo está estanco... no hay fugas.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Tienes que avisarle al cliente que no es normal el trayecto de tuberías... siempre hay que cuidarse...
Buena suerte y Saludos para Todos!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
De acuerdo con Diego, lo único que agregaría es que esa trayectoria de 15 mts. de caño no ocacionaran inconveniente ya que el colega aclara que es recta, distinto seria si como bien aclara Diego existieran curvas ya que cada curva se considera un metro mas de largo de la cañería Ej. si tuviese 15 metros y cuatro curvas se debe agregar cuatro metros por lo que tendría 19 mts. de cañería ese trayecto estaría pasado y habría que agregar refrigerante entre 15 y 30 gramos por metro de mas en el trayecto máximo que acepta el fabricante y de acuerdo s la capacidad del equipo
Un abrazo
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- zottagustavo
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.