Pregunta Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #6706
por Diego
Sí, la micro fuga está en la unión de los caños a la unidad exterior. Bien ahí xokey
Pero, qué es lo que provoca el goteo...??? xfuckyou
Porqué se forma escarcha en el caño más fino (sí, ya se que es por la poca carga... pero porqué...? )
Existe otra herramienta que no se usa mucho, muy subestimada, que nos permite evaluar la temperatura de evaporación... cuál es... xalla
Leamos bien y nos vamos a dar cuenta... xaha
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
Alberto:Tukku escribió: Y mi respuesta como la ves?
Sí, la micro fuga está en la unión de los caños a la unidad exterior. Bien ahí xokey
Pero, qué es lo que provoca el goteo...??? xfuckyou
Porqué se forma escarcha en el caño más fino (sí, ya se que es por la poca carga... pero porqué...? )
Existe otra herramienta que no se usa mucho, muy subestimada, que nos permite evaluar la temperatura de evaporación... cuál es... xalla
Leamos bien y nos vamos a dar cuenta... xaha
El tema ha sido cerrado.
- Tukku
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 245
- #6709
por Tukku
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
Tenemos en claro es es falta de refrigerante, mediante la tabla PT sabemos la temperatura de evaporación, y el termometro no lo usaste...mmmm xraro pienso y despues te escribo... xfuma
Con 43 psi tenemos una temperatura de -6,7ºC lo que provoca congelación del caño delgado y mucha condensación en el evaporador...
Con 43 psi tenemos una temperatura de -6,7ºC lo que provoca congelación del caño delgado y mucha condensación en el evaporador...
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #6710
por Diego
Si observamos la tabla, con esa presión tenemos "X" temperatura de evaporación.
Nos vamos acercando al motivo de la presencia de escarcha...
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
Bien Alberto, la herramienta que falta es esa justamente la tabla PT... xokeyTukku escribió: ...mediante la tabla PT sabemos la temperatura de evaporación...xfuma
Si observamos la tabla, con esa presión tenemos "X" temperatura de evaporación.
Nos vamos acercando al motivo de la presencia de escarcha...
El tema ha sido cerrado.
- Tukku
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 245
#6711
por Tukku
Con 43 psi tenemos una temperatura de -6,7ºC lo que provoca congelación del caño delgado y mucha condensación en el evaporador...
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
Diego escribió:
Bien Alberto, la herramienta que falta es esa justamente la tabla PT... xokeyTukku escribió: ...mediante la tabla PT sabemos la temperatura de evaporación...xfuma
Si observamos la tabla, con esa presión tenemos "X" temperatura de evaporación.
Nos vamos acercando al motivo de la presencia de escarcha...
Con 43 psi tenemos una temperatura de -6,7ºC lo que provoca congelación del caño delgado y mucha condensación en el evaporador...
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
- cerogrado
#6715
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
disculpame Diego...
evidentemente no lei correctamente toda tu descrpcion...
Por lo que comentas no es el caso, pero una obstruccion (valvula unidireccional semi-trabada en caso de frio/calor o cañeria abollada) pueden dar tambien un sintoma de baja presion.
De todas formas aplauso, medalla y beso a Tukku que indicó la falla como pérdida de refrigerante... pulgar arriba y 50 puntos!!! como viene este muchacho!!!!
evidentemente no lei correctamente toda tu descrpcion...
Por lo que comentas no es el caso, pero una obstruccion (valvula unidireccional semi-trabada en caso de frio/calor o cañeria abollada) pueden dar tambien un sintoma de baja presion.
De todas formas aplauso, medalla y beso a Tukku que indicó la falla como pérdida de refrigerante... pulgar arriba y 50 puntos!!! como viene este muchacho!!!!
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Problema con BGH de 6T ,No arranca el forzador ext ni la valvula inversora