lock Pregunta Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico

Más
#8048 por Diego

disca160 escribió: La solucion seria realizar una limpieza del evaporador y de la bandeja colectora de agua en la base del mismo. una ves limpio aumentaria el efecto frigorifico en la habitacion y dejaria de tirar agua.

Muy bien Juan José, esa es otra posible solución al problema.

Bienvenido y gracias por Participar.

Saludos cordiales.
El tema ha sido cerrado.
Más
#8049 por dedalus
Buenos dias,en base a las fallas expuestas,a ese equipo hay que darle un buen y exhaustivo mantenimiento general,el agua que bota es por que no la está drenando,sube el nivel en la bandeja y es succionada por la turbina ,sacandola por donde suministra el aire a la habitación,el poco enfriamiento puede estar asociado a la falta de mantenimiento,presentando condensador y evaporador obstruidos con polvo o suciedad,aunque algunas veces es ubna fuga de refrigerante,espero te sirva esta informacíon,gracias por tu atencion
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#8060 por CLAUDIO
hola gente muy bueno, aunque ya lei y esta resuelto igual doy mi parecer , consumo muy bajo presion de baja demasiado baja para la temperatura ambiente, caño de 1/4 escarchado sintomas de falta de refrigerante , con respecto al goteo hubiera destapado y me habria encontrado con la escarcha, pero ojo que tambien pueden ser otros motivos, a veces los usuarios quieren enfriar toda la casa con el aire de la pieza y no para nunca eso hace que no de abasto a tanta condensacion normalmente gotean por atras sin salpicar, cuano un aire esta subdimensionado suele pasar esto, atiendo un kiosco que tiene este drama, claro tiene aire y puerta abierta ja ja 50 litros por hora condensa, bueno gracias gente muy bueno esto!!! xbravo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#8379 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
el agua que generalmente pulveriza hacia afuera, es por que al estar el evaporador tapado con hielo, la turbina comienza a succionar lo que encuentra libre, ya que el aire no pasa por el evaporador, o pasa muy poco , comienza a chupar el agua que este desprende, y lo pulveriza hacia afuera.por lo general,una evaporadora con hielo condensa muy poco, ecepto cuando el equipo corta, si vemos un equipo en esta condiciones, vamos a observar que la turbina estara toda mojada.para que la turbina levante, el agua de la bandeja ,tendria que formarse un efecto venturi, tipo maquna de fli, lo mas viejos sabran a lo que me refiero,jee,pero si la bandeja esta en orden es muy poco probable que contenga tanto nivel de agua para ser levantado y expulsado al exterior,y las condiciones de presion y velocidad del aire generado por la turbina no son optimos para crear esta situacion de venturi.si para absorber el agua en la parte alta del evaporador tapado y pulverisarla hacia el exterior.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.