lock Pregunta Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico

Más
- #6681 por Diego
El escenario es el siguiente:

Nos encontramos con que el cliente manifiesta que su acondicionador de aire split de 3000 frigorías (dividido), una vez que lo enciende y después de cierto lapso de tiempo que no puede estimar, comienza a tirar pequeñas gotas de agua. Las gotas salen despedidas hacia su cama y provienen desde el sector por donde la unidad interior despide el aire enfriado.

Además, el cliente dice que la unidad tarda mucho tiempo en enfriar la habitación, ya no funciona como la temporada pasada. Hasta el momento nadie más visitó el equipo con la intención de reparalo o realizar un diagnóstico. Es la primera visita de un mecánico.

La sospecha del cliente es que a la unidad le falta gas, quiere que se le agregue más gas, está seguro que así se resolverá el problema... xmalo

El mecánico, antes de encender la unidad verifica lo siguiente:

Estado de serpentina de condensador y evaporador: bien limpios.
Filtro de la unidad interior: completamente limpio.
Tensión en el domicilio: 227 voltios
Temperatura exterior: 32º C
Inclicnación de la unidad interior: se verifica por medio de un nivel de burbuja la correcta instalación de la unidad interior. La unidad está correctamente nivelada.

Procedimiento:

Se coloca pinza ampeométrica y manómetro de baja. El manómetro de baja acusa una presión de más de 110 PSIG.

Se enciende la unidad. Luego de 5 minutos de funcionamiento, se observa lo siguiente:

Corriente: 3.57 amperios (la nominal es de 5.67 A)
Presión de succión: 43 PSIG (y se mantuvo así)
Giran con total normalidad tanto el ventilador de la unidad exterior como el de la unidad interior.
Tensión medida en la bornera de la unidad exterior: 223 votios.
Se observa formación de escarcha en el caño más fino de la unidad exterior, la misma comienza a formarse desde la válvula y hacia la unidad interior.
No se usó un termónetro para medir la temperatura de salida del aire de la unidad interior porque consideré que el origen de la falla ya estaba definido...xfuma

¿Que sucede aquí?
¿Qué otra/s herramienta/s piensas que sería necesaria para ayudar a deteminar el origen de la falla?
¿Porqué salpica agua la unidad interior?
¿Tiene razón el cliente en su "diagnóstico?
El tema ha sido cerrado.
Más
- #6686 por Tukku
Y la preguntas es?....
La solucion esta en repasar las uniones de los caños a la unidad exterior y chequear el obus por posible perdida (yo siempre reemplazo el tapon que viene de fabrica por uno de los que vienen metalicos con O ring para minimizar el riesgo de perdida, ya que al haber pasado tanto tiempo y la perdida fue poca tiene que ser minima la fuga) luego completar la carga y listo, tendria que funcionar bien. Pero lo raro de este punto es que no debería saltar agua hacia afuera de la unidad interior ya que los filtros la detendrían, no estará trancada la salida de agua de la unidad interior?

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#6700 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Unidad interior despide agua, poco efecto frigorífico
hola, Diego!!!
por poquita plata le lavo los filtros del evaporador...
salutti a tutti quantti

cero
El tema ha sido cerrado.
Más
#6703 por Diego

cerogrado escribió: hola, Diego!!!
por poquita plata le lavo los filtros del evaporador...
salutti a tutti quantti

cero

Chango...

Diego escribió: Filtro de la unidad interior: completamente limpio.


Los filtros están limpios!!! xretada

Que pase el que sigue... xboxeo oky
El tema ha sido cerrado.
Más
#6705 por Tukku
Y mi respuesta como la ves?

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorgag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena