25 Ene 2021 10:22 #61186
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Hola.
Si tiene condensador con ventilación forzada: revisar el ventilador y además verificar que la serpentina esté bien limpia. Verificar que tenga buena circulación de aire y que nada obstruya la misma.
Si está todo bien, seguimos con prueba de compresión.
Si tiene condensador con ventilación forzada: revisar el ventilador y además verificar que la serpentina esté bien limpia. Verificar que tenga buena circulación de aire y que nada obstruya la misma.
Si está todo bien, seguimos con prueba de compresión.
El siguiente usuario dijo gracias: olivella
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- olivella
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Miembro Junior
Menos
Más
- Mensajes: 11
- Karma: 2
- Gracias recibidas: 2
25 Ene 2021 10:35 #61187
por olivella
Respuesta de olivella sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Gracias Diego, gracias por tu mensaje. No tiene ventilacion forzada. ahi subo fotos. Lo que me decis de la circulacion en el condensador, ahi creo que esta medio flojo el tema porque esta en una esquina de la habitacion a unos 25cm de la pared. voy a pegarle una limpiada al serpentin del condesador y la voy a reubicar a ver si baja la temperatura. gracias por el mensaje
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
-
- Fuera de línea
- Moderador
25 Ene 2021 10:40 #61188
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Ok. Aclarado el tema, gracias.
Entonces lo que resta, creo, es fijarse si el condensador está limpio, en cuyo caso me atrevo a pensar que el MC está con pobre rendimiento.
Entonces lo que resta, creo, es fijarse si el condensador está limpio, en cuyo caso me atrevo a pensar que el MC está con pobre rendimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, olivella
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- olivella
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Miembro Junior
Menos
Más
- Mensajes: 11
- Karma: 2
- Gracias recibidas: 2
25 Ene 2021 10:43 #61189
por olivella
Respuesta de olivella sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Gracias nuevamente Sergio, esta tarde llego del laburo y me pongo a limpiar el condensador, cambio de lugar el freezer y pruebo nuevamente.
en caso de que tenga que cambiar el MC, que me aconsejan? embraco o la misma linea de tecumseh (siempre respetando los parametros de desplazamiento, gas y potencia)
en caso de que tenga que cambiar el MC, que me aconsejan? embraco o la misma linea de tecumseh (siempre respetando los parametros de desplazamiento, gas y potencia)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
-
- Fuera de línea
- Elite Member
Menos
Más
- Mensajes: 171
- Karma: 207
- Gracias recibidas: 180
25 Ene 2021 17:20 #61190
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Buenas tardes,
Sergio que quilombo armaste! Tuve que leer todo dos veces porque no entendía tus respuestas jajaja
Mi consejo si no querés perder tiempo, standar electric es de bambi, están usando una calidad de aluminio muy mala y se pinchan los evaporadores. En tu lugar yo sacaría el compresor, primero le hago prueba de compresión para asegurar el estado. En caso de estar bueno, separo líneas de baja y alta y presurizo con nitrógeno y lo dejo 24 hs para buscar pérdidas. Según mi experiencia con la marca es altísima la probabilidad de estar pinchado el evaporador.
Saludos
Sergio que quilombo armaste! Tuve que leer todo dos veces porque no entendía tus respuestas jajaja
Mi consejo si no querés perder tiempo, standar electric es de bambi, están usando una calidad de aluminio muy mala y se pinchan los evaporadores. En tu lugar yo sacaría el compresor, primero le hago prueba de compresión para asegurar el estado. En caso de estar bueno, separo líneas de baja y alta y presurizo con nitrógeno y lo dejo 24 hs para buscar pérdidas. Según mi experiencia con la marca es altísima la probabilidad de estar pinchado el evaporador.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, olivella
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración automática
-
Heladeras No Frost
- Como comprobar el funcionamiento de bimetal de heladera no frost