#61192
por olivella
Respuesta de olivella sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Gracias Emmanuel por el consejo. Anoche llegue y medi LRA y RLA. muy bajos los dos. Segun la ficha tecnica debiera ser de 8.5 y de 0.58- la medicion medio 4.8 y 0.2 en una escala de 200A en el amperimetro (no tiene menos). buscando info, encontre que se debia a la baja cantidad de refrigerante en el sistema. Eso explicaria el calentamiento excesivo del MC, creo.
Lo de falta del gas es posible, ya que aun tiene conectada la valvula pinche y desde que hice las mediciones hasta ahora, puede haber perdido carga. Asi que, aprovechando que tengo que poner la valvula de servicio, voy a desconectar el MC y hacer las pruebas del circuito completo. gracias por los comentarios muchachos. son de mucha ayuda.
Lo de falta del gas es posible, ya que aun tiene conectada la valvula pinche y desde que hice las mediciones hasta ahora, puede haber perdido carga. Asi que, aprovechando que tengo que poner la valvula de servicio, voy a desconectar el MC y hacer las pruebas del circuito completo. gracias por los comentarios muchachos. son de mucha ayuda.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61193
por Diego
Vamos por partes.
El LRA es el término empleado para medir el amperaje del rotor bloqueado. Es decir, que ese valor sólo puede encontrarse cuando efectivamente el rotor del motor está bloqueado.
EL RLA es el amperaje de carga nominal, o sea, cuando el motor está funcionando normalmente, y su valor suele ser mucho menor que el valor de LRA.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
olivella escribió: Anoche llegue y medi LRA y RLA. muy bajos los dos.
Vamos por partes.
El LRA es el término empleado para medir el amperaje del rotor bloqueado. Es decir, que ese valor sólo puede encontrarse cuando efectivamente el rotor del motor está bloqueado.
EL RLA es el amperaje de carga nominal, o sea, cuando el motor está funcionando normalmente, y su valor suele ser mucho menor que el valor de LRA.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: olivella, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- olivella
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#61194
por olivella
Respuesta de olivella sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Como estas Diego. gracias por tu aclaracion. Te cuento que lo que hice fue colocar el amperimetro y enchufar el MC. Me dio un pico en el arranque de 4.8A y luego estabilizo en 0.2A. Luego desenchufe y espere un rato para volver a medir y la medicion me dio igual. Ese 4.8A entonces no seria el LRA?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#61196
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
Hola. 0,2 amp, en este caso, nos sugiere: a) que el MC tiene muy poco rendimiento, b) que le falte gas o c) a + b.
Por otro lado y atento a lo que dijo Emanuel (tiene razón), Mabe, Standar Electric, Patrick, etc...son de la misma fábrica y dicha fábrica puso en marcha la "OBSOLESCENCIA PROGRAMADA", o sea un método mediante el cuál se asegura de que los elementos que ella fabrica (heladeras, freezzer, etc.) "sufran" algún percance que haga inútil su reparación permanente, provocando que el usuario se desprenda de él y compre nuevamente a fábrica, asegurándose ésta, su producción. Así, si es una heladera con freezer, seguro que por él fuga refrigerante después de algunos años y como sabemos, NO tiene reparación permanente, a menos que usemos cañerías a la vista o placa C, ambas opciones muy onerosas para el usuario. Y si es un freezer, fuga por la cañería del mismo y el arreglo ídem al de la heladera.
Por otro lado y atento a lo que dijo Emanuel (tiene razón), Mabe, Standar Electric, Patrick, etc...son de la misma fábrica y dicha fábrica puso en marcha la "OBSOLESCENCIA PROGRAMADA", o sea un método mediante el cuál se asegura de que los elementos que ella fabrica (heladeras, freezzer, etc.) "sufran" algún percance que haga inútil su reparación permanente, provocando que el usuario se desprenda de él y compre nuevamente a fábrica, asegurándose ésta, su producción. Así, si es una heladera con freezer, seguro que por él fuga refrigerante después de algunos años y como sabemos, NO tiene reparación permanente, a menos que usemos cañerías a la vista o placa C, ambas opciones muy onerosas para el usuario. Y si es un freezer, fuga por la cañería del mismo y el arreglo ídem al de la heladera.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, olivella, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61197
por Diego
Y no. Sólo puede medirse el LRA cuando el rotor está bloqueado... cuando no arranca y luego de unos segundos el protector térmico abre el circuito eléctrico dejando sin tensión al motor.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema freezer 290ltr temp int 10°C
olivella escribió: Ese 4.8A entonces no seria el LRA?
Y no. Sólo puede medirse el LRA cuando el rotor está bloqueado... cuando no arranca y luego de unos segundos el protector térmico abre el circuito eléctrico dejando sin tensión al motor.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: olivella, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Cómo se carga un acondicionador de aire multi split con refrigerante R407 ó R410A