file Pregunta LIMPIEZA DE SISTEMAS

  • martinie
  • Avatar de martinie
#37977 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Hola Waly,el tema,yo lo veo así:

Lo mejor,para un circuito poco contaminado,es limpiarlo con chorros de 141,y barridos bruscos,con nitrógeno.Hasta conseguir,que este,salga limpio.

Siempre,siempre,conviene,barrer todo lo que se pueda,con nitrógeno .Y luego,un buen vacío.

(a las bombas,no les gusta,sacar otra cosa,que no sea nitrógeno) (ni siquiera,el propio gas,de la instalación)

Ahora supongamos..Heladera carnicera 1Hp...motor,RECONTRA QUEMADO....aceite:"CHOCOLATE"

¿Cuantos kilos de 141b,necesitamos,para inundar?

-Tubo recibidor.
-Condensador.
-Lineas.
-Evaporador.

En estos casos:

-Saco,la vet,puenteo (esta).
-Bidón con nafta. (en el techo de la heladera)
-Manguera,hasta el caño de descarga del compresor.
-Manguera (largaaa)hasta afuera del local.
-Succiono con la boca (puajjj).
-Dejo que entre mas o menos 2 litros.
-Bruto barrido con nitrógeno.
-(estos dos litros,los guardo para limpiar piezas en el taller).

-Y ahora,muchos litros de MAS nafta...hasta que salga,completamente limpia,por el caño de retorno,al compresor.
-(si quieren les cuento,que hago,con esa nafta)
-Brutísimos barridos con nitrógeno.

Y,ahí si 141b.

Con 2 Kilos,seguro,te sobra.

A veces,antes del 141b,también,hago circular thinner.

Espero,sirva mi procedimiento.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37981 por waly
Respuesta de waly sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
gracias Guillermo

siempre tan claro en tus comentarios

waly

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37982 por evaldesar1
Respuesta de evaldesar1 sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Gracias Cero !

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#37983 por evaldesar1
Respuesta de evaldesar1 sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Hola Guillermo !

En una fiambrera chica , tipo 1/3HP, con restricción por capilar, se lo cambiás ?, ya que si iniciás la limpieza por retorno toda la suciedad se te acumula en el capilar . . .

Lo de la nafta. . . buena idea. . . y podés inundar tranquilo . . . .

En el curso (IAARA) me dijeron que si el silica gel del filtro se mantenía claro, no es necesario una limpieza . . . que hay de cierto.

Un abrazo.

Enrique.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#37984 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Habiendo capilar,tenes dos opciones:

-Lo sacas,y lo limpias,aparte.
-Lo dejas..y usando un tubo como,el que se ve aquí:


Archivo adjunto Inventillos.jpg no encontrado



El verde,es un tubo recibidor de heladera comercial,que uso,para empujar,el liquido,que se me antoje.

Si no tenes en el taller,en cualquier chatarreria,hay equipos,para destriparlos.