Pregunta LIMPIEZA DE SISTEMAS
- evaldesar1
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 78
#37988
por evaldesar1
Respuesta de evaldesar1 sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Gracias Guillermo !
Enrique.
Enrique.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#37989
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Ahora supongamos..Heladera carnicera 1Hp...motor,RECONTRA QUEMADO....aceite:"CHOCOLATE"
¿Cuantos kilos de 141b,necesitamos,para inundar?
-Tubo recibidor.
-Condensador.
-Lineas.
-Evaporador.
En estos casos:
-Saco,la vet,puenteo (esta).
-Agrego algo,que se me paso por alto..El filtro,también,lo puenteo.
O,se hace la limpieza,en dos etapas...condensadora,y evaporador,por separado.
-Bidón con nafta. (en el techo de la heladera)
-Manguera,hasta el caño de descarga del compresor.
-Manguera (largaaa)hasta afuera del local.
-Succiono con la boca (puajjj).
-Dejo que entre mas o menos 2 litros.
-Bruto barrido con nitrógeno.
-(estos dos litros,los guardo para limpiar piezas en el taller).
-Y ahora,muchos litros de MAS nafta...hasta que salga,completamente limpia,por el caño de retorno,al compresor.
-(si quieren les cuento,que hago,con esa nafta)
-Brutísimos barridos con nitrógeno.
Y,ahí si 141b.
Con 2 Kilos,seguro,te sobra.
A veces,antes del 141b,también,hago circular thinner.
Espero,sirva mi procedimiento.
¿Cuantos kilos de 141b,necesitamos,para inundar?
-Tubo recibidor.
-Condensador.
-Lineas.
-Evaporador.
En estos casos:
-Saco,la vet,puenteo (esta).
-Agrego algo,que se me paso por alto..El filtro,también,lo puenteo.
O,se hace la limpieza,en dos etapas...condensadora,y evaporador,por separado.
-Bidón con nafta. (en el techo de la heladera)
-Manguera,hasta el caño de descarga del compresor.
-Manguera (largaaa)hasta afuera del local.
-Succiono con la boca (puajjj).
-Dejo que entre mas o menos 2 litros.
-Bruto barrido con nitrógeno.
-(estos dos litros,los guardo para limpiar piezas en el taller).
-Y ahora,muchos litros de MAS nafta...hasta que salga,completamente limpia,por el caño de retorno,al compresor.
-(si quieren les cuento,que hago,con esa nafta)
-Brutísimos barridos con nitrógeno.
Y,ahí si 141b.
Con 2 Kilos,seguro,te sobra.
A veces,antes del 141b,también,hago circular thinner.
Espero,sirva mi procedimiento.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #38044
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema LIMPIEZA DE SISTEMAS
Hola,
El modo de limpiar po golpe de desincrustante es muy valioso, para el circuito de alta y circuito de gas caliente, si lo hubiese... pero si hay capilar en el de baja, la cosa se pone fea...
no siempre se puede desoldar el capilar... si pasas el desincrustante por el retorno hay riesgo de arrastrar impurezas que taponen el capilar y si soldas un chicote al capilar... olvidate de dar "golpes" de presion... el capilar agradecido, pero el retorno casi ni se entera... ahi el pasaje de desincrustante en forma continua, creo, es lo más útil...
saludos,
cero
El modo de limpiar po golpe de desincrustante es muy valioso, para el circuito de alta y circuito de gas caliente, si lo hubiese... pero si hay capilar en el de baja, la cosa se pone fea...
no siempre se puede desoldar el capilar... si pasas el desincrustante por el retorno hay riesgo de arrastrar impurezas que taponen el capilar y si soldas un chicote al capilar... olvidate de dar "golpes" de presion... el capilar agradecido, pero el retorno casi ni se entera... ahi el pasaje de desincrustante en forma continua, creo, es lo más útil...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Bienvenidos - Me presento
- hola a todos,presentacion oficial