#56487 por Guillermode azul
Buen día el retorno esta bastante frío al tacto pero no al punto de congelarse no se la temperatura por termómetro que tiene q tener ni tampoco si la presión de baja esta bien,
El tema ha sido cerrado.
Más
- #56488 por Diego
Que modelo de compresor es?
Tenes que medir ele recalentamiento para saber si la VET esta trabajando bien.
Lo ideal es tener también un visor de líquido para que puedas ver el estado de la carga.
Con 35 psi con R22... el retorno suele presentar condensación.
El tema ha sido cerrado.
Más
- #56489 por Diego

Diego escribió: Ojo... no es falta de gas ni la VET... el equipo funciona... pero se abre una de las bobinas... evidentemente es un problema de índole eléctrica y no frigorífico.


Puedo llegar a equivocarme... pero antes de sentenciar el compresor... agregá gas y fijate como evoluciona.
Verificá el valor de los capacitores que lleva también.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
El tema ha sido cerrado.
Más
#56491 por frio1933
Agrega gas y fijate, puede ya tener retorno fresco pero le falta gas, repito puede ser, y como dice gag, no hay continuidad por que el térmico esta abierto
El siguiente usuario dijo gracias: patoo
El tema ha sido cerrado.
Más
#56492 por Guillermode azul
Buenas estoy agregando gas llegue hasta 40 de baja y 235 de alta y a la espera de que corte para ver si arranca nuevamente o no. Hasta cuanto r22 de baja se puede cargar?
El tema ha sido cerrado.