Idea Split BGH 6000 Frig. se detiene luego de 15 minutos
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
Ese punto que mencionas no lo realizé Andrés... estaba tan apurado por llevarme el equipo (porque tenía que volver con otro cliente... xybueee ) que no realizé ese paso fundamental...regatta escribió: Cuando corta la unidad exterior, se corta el ingreso de energia? O sea dejas de tener tension en los bornes 1 y 2? Asi podremos decir que es la placa la que indica el corte y posterior arranque, y no que salta el protector del motocompresor.
Está colocado correctamente y no se observa nada anormal en él a simple vista.regatta escribió: Fijate como esta colocado el sensor, ya que si lo tocaron tanto al equipo, anda saber como esta colocado.
Sí Claudio, está en modo Cool.Batracio escribió: Seguro que esta en funcion frio y no lo pusieron en deshumidificacion?
Gracias Jorge.cerogrado escribió: Mi sugerencia es que coloques un termometro junto al termistor de ambiente...chequea a que temperatura corta...tal vez el problema sea un caño retorcido o aplastado...eso explicaria la formacion de hielo en el evaporador, muy baja presion, congelamiento, cuando para cae gran cantidad de condensado...mmm me parece que puede ser cañeria....
saludos,
cerogrado
En el taller, encendí el equipo y lo puse a funcionar con el botón Auto. Luego de 15 minutos de funcionamiento con una presión de casi 60 libras y el consumo de 11.8 amperios, la unidad exterior no se detuvo en ningún momento.
Luego, pasé al modo Cool y le pedí desde el control remoto, unos 18º C. Después de 30 minutos de funcionamiento normal, la unidad exterior no presenta problemas...
El termistor de la unidad interior por lo que pude ver y medir con el tester, reacciona a los cambios de temperatura, lo saqué de su zócalo y lo volví a colocar. Eso es todo lo que hice.
Estoy empezando a sospechar de un problema de tensión en el domicilio del cliente. El cliente tiene una pequeña Despensa, con una heladera mostrador equipada con una unidad condensadora hermética, varios freezers y heladeras.
Tendré que instalar el equipo y probarlo allí y ver que pasa en la bornera de la unidad exterior.
Consulta: cómo tendría que reaccionar la unidad ante cambios en la tensión de alimentación?? Por lo que estuve estudiando, cuando la tensión disminuye, el varistor que se encuentra prácticamente "aguas arriba" de todo el circuito de la placa electrónica debería aumentar su resistencia y cortar la alimentación...
Otra, podría ser el protecto térmico, tendré que verificarlo.
Cuando lo pruebe, mediré la tensión en los bornes del compresor y observaré qué es lo que sucede.
Saludos para todos y muy agradecido por la Asistencia Técnica. xsombrero
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
Ahora si la tension disminuye , la corriente tiene que subir, ahi podria ser que este cortando el termico del compresor, o se corta toda la unidad exterior?
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
gustavnio escribió: Batra, pregunto: ¿ la funcion de "trabajo forzado" funciona igual aunque la sonda termistor este defetuosa?
saludos
Buena pregunta Gustavo, no se como se comporta en ese caso, sreeria que si esta fuera de valor tendria que funcionar igual esa funcion, ahora si el defecto del termistor es en corto o abierto deberia ser el equipo que de el codigo de error.-
Saludos
Claudio [/size]
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- vicmar
- Fuera de línea
- Mensajes: 78
RAMBUR MARIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
Sólo se corta la unidad exterior Claudio.Batracio escribió: ...o se corta toda la unidad exterior?
Saludos
Claudio
Mañana por la mañana llevo el equipo y lo pruebo y les cuento que fué lo que pasó.
Gracias Vicmar, mañana te pongo al tanto.Vicmar escribió: Hola diego la alimentacion del aire es individual? la seccion del cable de alimentacion de que seccion son? podrias tomar el consumo de todo el negocio y ver tambien si la seccion de los cables del tablero no son chicos , para que no alla caida de tension
Saludos para todos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- CAPACIDAD DEL COMPRESOR