Buenos días.

Unidad Split BGH 6000 frigorías, Intensidad 12.3 A, refrigerante R22

Paso a describirles este caso.

El cliente llama diciendo que la unidad tiene aproximadamente un año, y que luego de que lo instalaron, a partir de la semana de uso, comenzó a enfriar menos. No acudieron a la garantía, llamaron a un particular, quien les dijo que el problema era el "gas" xfuckyou

Supuestamente se lo repararon. Sin embargo volvió a pasar lo mismo y llamaron esta vez a otro "técnico"... les dijo que había una fuga. La reparó y le cargó gas. De nuevo lo mismo, la unidad no enfría correctamente.

El cliente dice que la unidad despide agua por el frente de la unidad interior, y que cuando se detiene, larga mucha agua por la manguera de desagote.

Al llegar, conecto pinza amperométrica, manovacuómetro de baja, y observo obteniendo los siguientes síntomas:

Luego de 10 minutos de funcionamiento:

Presión de succión 57 PSIG
Intensidad o corriente: 9.3 A
Forzadores: giran libremente y con la velocidad suficiente
Estado de intercambiadores de calor: están bien limpios.
Temperatura exterior: 30º C
Temperatura interior: 27º C

Luego de un total de 15 minutos de funcionamiento normal, la unidad exterior se detiene, y la unidad interior continúa funcionando. Antes de la parada de la unidad exterior, no hay ninguna anormalidad en la presión de succión ni en el consumo de corriente. Ambos parámetros permanecen constantes y no se ve ni se escucha nada extraño como para justificar la parada de la unidad exterior... xtriste

Luego de transcurrir unos 5 minutos, arranca la unidad exterior y comienza su ciclo, para luego de 15 minutos nuevamente volver a detenerse.

El control remoto se configuró para obtener frío y una temperatura de 18º C a la máxima velocidad de la turbina interior.

Por los síntomas descriptos, mis sospechas caen sobre la sonda o termistor de la unidad interior. Hoy mismo estaré desinstalando este equipo y lo llevaré al taller.

¿Que opinan?

Ssludos. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #6158 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: Split BGH 6000 Frig. se detiene luego de 15 minutos
Diego
Si todo apunta a la parte electronica, lo mas probable sea el sensor.

Tips por las dudas

Cuando corta la unidad exterior, se corta el ingreso de energia? O sea dejas de tener tension en los bornes 1 y 2? Asi podremos decir que es la placa la que indica el corte y posterior arranque, y no que salta el protector del motocompresor.

Fijate como esta colocado el sensor, ya que si lo tocaron tanto al equipo, anda saber como esta colocado.

Como para probar si es el sensor, con un metodo medio "rustico" pero efectivo, pone el ayudante que tenga el sensor entre sus dedos asi le mantiene permanentemente alta la temperatura, y ver que pasa a los 15 minutos.

Fijate esos detalles asi te evitas tener que desisntalar todo el equipo.
Saludos y conta como te fue
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6159 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Split BGH 6000 Frig. se detiene luego de 15 minutos
Hola Diego, si como dice Andres quizas este mal colocado el sensor, o se salio y quedo en la salida de aire, otra que podes hacer es presionar el boton que esta en el frente , el que esta escondido sobre la placa dice cool/auto, en cool pone al equipo en forma forzada a trabajar en frio, independientemente de la temperatura ambiente , si o si arranca.- Tambien puede decir test en el pulsador.-

Ahi podes ver si sigue andando despues de los 15 minutos que decis vos o si salta el protector.-

Seguro que esta en funcion frio y no lo pusieron en deshumidificacion?

Saludos

Claudio xcanchero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#6173 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Split BGH 6000 Frig. se detiene luego de 15 minutos
hola diego, yo hago poco AA, pero e mi entender debe ser la sonda que indica regatta. Proba de poner las pinzitas con pote de tecnomaker; hacelo arrancar y controla el funcionamiento durante no menos de 20 o 30 min. si no se detiene ( por el valor fijo del seteado de temp) hay podes tener el indicio de que es la sonda termistor. si se detiene es otra cosa. protector termico por ejemplo
Ahora ¿ no es raro que largue un chorro de agua cuando se detiene? la verdad no entendi esa parte
Batra, pregunto: ¿ la funcion de "trabajo forzado" funciona igual aunque la sonda termistor este defetuosa?
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
- #6174 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Split BGH 6000 Frig. se detiene luego de 15 minutos
Hola, Diego
Mi sugerencia es que coloques un termometro junto al termistor de ambiente...chequea a que temperatura corta...tal vez el problema sea un caño retorcido o aplastado...eso explicaria la formacion de hielo en el evaporador, muy baja presion, congelamiento, cuando para cae gran cantidad de condensado...mmm me parece que puede ser cañeria....