Pregunta aire trifasico consulta a los maestros.
- Diego
- Fuera de línea
#3404
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
elartedelfrio escribió:
Diego yo entiendo lo expuesto al invertir una fase para colocarla debes haber invertido otra, pero solo para que quede claro el concepto, deberiamos decir que se invierten dos fases, un abrazo.[/quote]
Si Señor, es correcta tu apreciación Tecno.
Saludos!
Diego
Diego yo entiendo lo expuesto al invertir una fase para colocarla debes haber invertido otra, pero solo para que quede claro el concepto, deberiamos decir que se invierten dos fases, un abrazo.[/quote]
Si Señor, es correcta tu apreciación Tecno.
Saludos!
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #3405
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
Hola Rodolfo, como te dijo Diego, enseguida te das cuenta si gira a reves, porque no baja la succion, una ves que diste vuelta la fase, y lo tenes girando y funcionando bien, ahi le colocas lo que te dijeron los otros colegas un protector de secuencia de fase, por si acaso mañana va un electricista y da vueltas las fase en el tablero principal, entonces el equipo no arranca y esta protegido.-
Saludos
Claudio
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #3406
por Diego
Saludos!
Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
Si Señor, es correcta tu apreciación Elarte.elartedelfrio escribió:
Diego yo entiendo lo expuesto al invertir una fase para colocarla debes haber invertido otra, pero solo para que quede claro el concepto, deberiamos decir que se invierten dos fases, un abrazo.
Saludos!
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- el profe
#3412
por el profe
Respuesta de el profe sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
HOLA EL COMRESOR ES TRIFASICO Y EL MISMO TIENE UN SENTIDO DE GIRO EL MISMO TE VAS A DAR CUENTA POR EL RUIDO QUE VA HACER Y ADEMAS LAS PRESIONES SE EQUIPARAN OSEA QUE NO HAY VARIANTAS ENTRE ALTA Y BAJA LA PARTE DE LA CONDENSADORA SOLO EL COMPRESOR ES TRIFASICO EL FORZADOR EN MONO COMO ASI TAMBIEN LA PARTE DEL EVAPORADOR ES SIMPLE HAY MUCHOS ELEMENTOS QUE PUEDES USAR PARA IDENTIFICAR FASES PERO EL TEMA ES EL COSTO DE ESA FORMA TU PUDES DETERMINAR SI GIRA L REVES NO ASI EL ORDEN R S T
CHAUUU UN ABRAZO CUYANO PARA TODOS
CHAUUU UN ABRAZO CUYANO PARA TODOS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablodonaire
#3466
por pablodonaire
Respuesta de pablodonaire sobre el tema Re: aire trifasico consulta a los maestros.
buenas no te asustes es facil, primero fijate que marca es el equipo( condensadora ) y evaporadora pueden ser de distinta marca ( no hay problema) ejemplo condensadora goodman tenes una bornera que te pide las 3 fases a,b,c o r,s,t OJO ENTRE SI HAY 380V Y n (neutro) y 1234 que se conectan con 1234 de la evaporadora y n mas una fase la que quieras r,s,t ( entre n y una fase tenes 220v) osea simplificando llegas a la condensadora con 380 r,s,t mas neuto mas la señal 1234, y te vas a la evaporadora con 1234 (señal) mas neuto y una fase.
si es goodman agrega un protector de fase no son tan caros $ 160 si es york, source one no le pongas nada lo traen incorporado estos ultimos no arrancan si las fases estan mal conectadas cambias una fase y arranca .
el ruido del motor girando alreves es muy parecido a los ciclomotoes esos que suenan feo.
espero te sirva
si es goodman agrega un protector de fase no son tan caros $ 160 si es york, source one no le pongas nada lo traen incorporado estos ultimos no arrancan si las fases estan mal conectadas cambias una fase y arranca .
el ruido del motor girando alreves es muy parecido a los ciclomotoes esos que suenan feo.
espero te sirva
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.