Pregunta compresor de samsung quemado
- hugo-lisandro
#21340
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema compresor de samsung quemado
ururef, hola amigo, buen dia ( lluvioso, por aca)
no me quiero ir del tema, pero te mereces y seguro que lo sabes
que accione la garantía, es lamentable pero quedamos en manos de otra persona, y esta hace su trabajo, defiende su empresa y gana de nuestros errores.
Lo que paga fabrica, por reparaciones, ES UNA LAGRIMA .- Se alcanza trabajo para todo el año poniendo la joroba a lo loco, UNICAMENTE ganas buen dinero, cuando se cae la garantia
bueno, sigamos con el tema del samsung.-
Me gustaria que el compañero, que inicio el post, avance en sus opiniones y desarrollo, para no seguir pensando y escribiendo, en el aire
te dejo un abrazo, y aca estamos
no me quiero ir del tema, pero te mereces y seguro que lo sabes
que accione la garantía, es lamentable pero quedamos en manos de otra persona, y esta hace su trabajo, defiende su empresa y gana de nuestros errores.
Lo que paga fabrica, por reparaciones, ES UNA LAGRIMA .- Se alcanza trabajo para todo el año poniendo la joroba a lo loco, UNICAMENTE ganas buen dinero, cuando se cae la garantia
bueno, sigamos con el tema del samsung.-
Me gustaria que el compañero, que inicio el post, avance en sus opiniones y desarrollo, para no seguir pensando y escribiendo, en el aire
te dejo un abrazo, y aca estamos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mandres
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#21342
por mandres
Respuesta de mandres sobre el tema compresor de samsung quemado
Les comento que ayer fui al local y saqué el compresor, ya está,tenía mediciones erróneas en el tester- cables flojos- y la cosa no me cerraba, lo llevé al taller y medí las bobinas 5.4, 1.3 y 4.2, lo conecto y arrancó. Hoy voy de nuevo a ver que descubro.-
Gracias por su ayuda
Gracias por su ayuda
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#21343
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema compresor de samsung quemado
biennnnnnn !!!
que satisfaccion, DALE !-
Como dice el maestro ururef, de aqui en mas no te pasara en tu vida !
informa paso a paso
que satisfaccion, DALE !-
Como dice el maestro ururef, de aqui en mas no te pasara en tu vida !
informa paso a paso
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#21345
por Batracio
Hola Andres, disculpame, sacaste el compresor????????????????? o lo que te llevaste es toda la unidad exterior?
Saludos
Claudio
Respuesta de Batracio sobre el tema compresor de samsung quemado
mandres escribió: Les comento que ayer fui al local y saqué el compresor, ya está,tenía mediciones erróneas en el tester- cables flojos- y la cosa no me cerraba, lo llevé al taller y medí las bobinas 5.4, 1.3 y 4.2, lo conecto y arrancó.
Hola Andres, disculpame, sacaste el compresor????????????????? o lo que te llevaste es toda la unidad exterior?
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#21348
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema compresor de samsung quemado
aaaaaaaaaaaahhhhhhhhh buenooooooooo, ahora la cosa cierra mejor, amigo para toda la vida: N con N, 1 con 1, 2 con 2, etc con etc.¡Que te valga el susto!, lo que tenes es cables cambiados, y a lo sumo algún relé para cambiar. Me alegro que todo salga bien, es un abito que forma parte de la profesionalidad cada cual con su cada cual. Siempre mantén lejos el servicio técnico mientras puedas solucionarlo vos, esto hará de vos un buen técnico y te dará seriedad ante el propio servicio técnico.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como adaptar compresor rotativo para aire con compresor reciprocante