file Pregunta compresor de samsung quemado

Más
#21282 por mandres
compresor de samsung quemado Publicado por mandres
Buenas tardes a todos, instalé un a/a samsung de 6000 f/c cuando lo puse en marcha en frío saltaba la térmica al querer arrancar el compresor, este nunca arrancó, el dueño llama al service, este encuentra que conecté en la bornera interior el cable L por 1, pone en marcha el equipo y arranca el compresor por unos minutos y salta la térmica, diagnóstico del service COMPRESOR QUEMADO POR MALA INSTALACION, aclaro alimente al equipo con el cable original a un toma de 20A desde la U Interior.
Puede ser así que se quemó el compresor por cambiar estos cables de posición?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#21286 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema compresor de samsung quemado
en lo personal, te pido tranquilidad y que reflexiones.- te ha tocado un problema que a algunos compañeros tambien han sufrido.-

a ver:

- si dices que instalaste con el manojo de cables que trae la unidad: evidentemente te sobraba un cable.... mal la actitud !! la marca, trae los cables exactos

- creo, que lo que has hecho es un corto en la placa.- volveria del cliente, conectaria todo de vuelta y observaria si la placa electronica funciona en sus pasos elementales ( ventilacion... sin compresor), y veo que pasa.- si la placa no hace ni beep, ni nada de nada, el problema esta alli, en la placa

es un tema complejo, mas tratandose de samsung, porque el manual esta con observaciones sobre:

- punto 4.6 - los daños generados por descargas electricas, atmosfericas, estaticas, o fenomenos naturales o artificiales similares
- punto 4.4 - instalacion por parte de instaladores que no sean por centros autorizados de digital fueguina en sistemas de acondicionadores de aire modelo split

ve, vuelve, habla con tu cliente, pidele que te permita una prueba y si es la placa, deberas recurrir a tus conocimientos o de un tecnico electronico

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #21288 por FEROZLEON
Respuesta de FEROZLEON sobre el tema compresor de samsung quemado
Holas. si saltó la termica rapido, entonces protegio al MC y dudo de haya quemado tan rapido , amen de que TODOS los MC traen un protector interno o externo. ( igual lo protege.)

haz lo que te comento hugo lisandro , y aprovecha a revisar a detalle las interconexiones , y si es posible a probar con tu OMHMETRO el MC. .... ( tendras que desarmar parcialmente y retirar la tapa de servicio del equipo-condensador- y revisar la placa electronica de la unidad interior.)
NOTA. todo tiene solucion... probablemente el cliente este molesto contigo por el diagnostico que le dieron los del service, hazle sentir al cliente que podras resolver el problema ( y resuelvelo) Suerte.

NOTA 2 : no aclaras si el service corrigio lo de los cables mal conectados antes de arrancar el equipo o si lo "encendio" tal como lo dejaste . igual solo corrijiendo el conexionado este arranque normalmente.
Para diagnosticar COMPRESOR QUEMADO invariablemente hay que realizarle las pruebas electricas correspondientes al mismo. ( sabes hacerlas?)
..Comentanos como te fue.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21302 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema compresor de samsung quemado
Hola mandres, debes hacer lo que te dicen los colegas, pero una simple prueba de los devanados del motocompresor te diran si esta quemado o no ( estoy seguro que debe haberse protegido ) es comun que los services culpen a los instaladores, pero si haces las pruebas del compresor que indica Ferozleon y la de placa que te propone hugo-lisandro, tendras mas seguridad de lo que esta pasando en ese equipo y atende a lo que te pide hugo, tranquilidad y reflexion, comentanos asi te podemos dar una mano si hace falta, un abrazo.-

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21304 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema compresor de samsung quemado
Anda del cliente conecta todo como tiene que ir y probarlo que es muy raro que este el MC quemado !!
Luego contamos que es lo que hace para ver si te podemso ayudar!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.